楼顶变压器的零线如何接地?
btfk222
btfk222 Lv.4
2011年06月05日 12:25:13
来自于变压器
只看楼主

请教高手我们单位新建一个厂子,变压器放在楼顶,问下零线接地是否可以和楼房的接地共用一个接地网呀[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 编辑 ]

请教高手我们单位新建一个厂子,变压器放在楼顶,问下零线接地是否可以和楼房的接地共用一个接地网呀

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-30 08:41 编辑 ]
免费打赏
李妙言
2011年06月05日 22:20:53
2楼
我觉得应该可以吧
回复
lingxuct
2011年06月06日 11:49:35
3楼
“楼顶接地”?防雷接地是不可以的,因为防雷接地的接地电阻只有不大于10Ω,一般变压器的工作接地要求不大于4Ω!建议单独做接地装置。
回复
btfk222
2011年06月07日 22:21:43
4楼
是楼房的的保护接地呀,楼房都有保护接零多接地网呀
回复
z1g2d3
2011年06月09日 15:13:09
5楼
个人认为是可以的
回复
oper3e67
2011年06月09日 17:47:18
6楼
标准的楼房接地一般采用综合接地(防雷接地与设备接地共用接地装置),要求接地电阻值小于1欧姆。
回复
隔璧老王
2011年11月12日 12:26:55
7楼
当然可以 中性线最好是经最短路径直接与主网相连
回复
cnkaqi030
2011年11月14日 11:23:51
8楼
应该没有问题把
回复
zhangyabyq
2011年12月15日 12:03:49
9楼
也来学习一下
回复
zyz8438
2011年12月17日 08:30:49
10楼
只要接地电阻值满足要求,并且接地可靠,就没有问题!