意思就是有10台设备,第一台和最后一台与建筑物的接地连接板相连,中间的串联,这样行不行?首先这样做肯定是不好的,可靠性差,但我也看到这么做的图纸,而且没找到不允许的规范,所以问下,请高手答下。谢谢!2010.3.4中午,把意思再说明白点:化工厂的一个车间,供配电系统是TN-S,所以引向电动机的电缆是三相四线制,四根线为三相三线加一PE线。车间里为了等电位连接(和防静电接地)设镀锌扁钢连接。问的是这镀锌扁钢能不能串联连接设备。
首先这样做肯定是不好的,可靠性差,但我也看到这么做的图纸,而且没找到不允许的规范,所以问下,请高手答下。谢谢!
2010.3.4中午,把意思再说明白点:化工厂的一个车间,供配电系统是TN-S,所以引向电动机的电缆是三相四线制,四根线为三相三线加一PE线。车间里为了等电位连接(和防静电接地)设镀锌扁钢连接。问的是这镀锌扁钢能不能串联连接设备。
如图:39楼打叉的图;或者比这更离谱的,从一个设备的两个点引线。
“GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接。”这说的应该是电缆里的PE或PEN线吧。
这下应该说清楚了。:lol
2010.3.8上午,大家可以看下70楼,我觉得应该是不能串联的规范出处了。谢谢70楼!
建议楼主给10楼、39楼、70楼的同志加币
2010.3.31下午,163楼的规范也很好。
很多时候觉得规范没有规定,只知道大概,真正找起来,很多情况都可以找到规范依据的,只是规范太多,不知道在那一本上。