等电位接地线能不能串联
xiaoyuyao201
2010年03月02日 15:29:36
只看楼主

意思就是有10台设备,第一台和最后一台与建筑物的接地连接板相连,中间的串联,这样行不行?首先这样做肯定是不好的,可靠性差,但我也看到这么做的图纸,而且没找到不允许的规范,所以问下,请高手答下。谢谢!2010.3.4中午,把意思再说明白点:化工厂的一个车间,供配电系统是TN-S,所以引向电动机的电缆是三相四线制,四根线为三相三线加一PE线。车间里为了等电位连接(和防静电接地)设镀锌扁钢连接。问的是这镀锌扁钢能不能串联连接设备。

意思就是有10台设备,第一台和最后一台与建筑物的接地连接板相连,中间的串联,这样行不行?
首先这样做肯定是不好的,可靠性差,但我也看到这么做的图纸,而且没找到不允许的规范,所以问下,请高手答下。谢谢!

2010.3.4中午,把意思再说明白点:化工厂的一个车间,供配电系统是TN-S,所以引向电动机的电缆是三相四线制,四根线为三相三线加一PE线。车间里为了等电位连接(和防静电接地)设镀锌扁钢连接。问的是这镀锌扁钢能不能串联连接设备。
如图:39楼打叉的图;或者比这更离谱的,从一个设备的两个点引线。
“GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接。”这说的应该是电缆里的PE或PEN线吧。

这下应该说清楚了。:lol

2010.3.8上午,大家可以看下70楼,我觉得应该是不能串联的规范出处了。谢谢70楼!
建议楼主给10楼、39楼、70楼的同志加币

2010.3.31下午,163楼的规范也很好。
很多时候觉得规范没有规定,只知道大概,真正找起来,很多情况都可以找到规范依据的,只是规范太多,不知道在那一本上。

[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2010-3-31 16:10 编辑 ]
免费打赏
红苹果
2010年03月02日 16:44:25
12楼
:lol
回复
xiaoyuyao201
2010年03月02日 16:59:50
13楼

题目没写清,改了下名字
我想问的是等电位接地就是扁钢连的,不是电缆里的线。有没有这方面的规范?
验收规范好久没看都快忘了,又复习了下。:lol
回复
xiaoyuyao201
2010年03月03日 14:22:58
14楼
顶下,看看有没有其他回答
回复
dishou11
2010年03月03日 14:52:54
15楼
等电位联结线在同类的管道或设备间应该是允许串联的,没找到规范,但看图集02D501-2中的各联结系统图示例中水暖管等是就近联结的,但跟水、气流动方向还是相关的,即其跟端子联结的入口是有要求的。

不过对于辅助等电位联结,本身就是导体间相串联联结的。
回复
cdn9732
2010年03月03日 15:41:34
16楼
GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接。
-
等电位线跟它同说法吗
回复
dianqiren451
2010年03月03日 15:47:42
17楼
好 谢谢;了
回复
hj8882002
2010年03月03日 16:09:52
18楼
GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接
回复
mwf78
2010年03月03日 16:32:21
19楼
:victory:
回复
bobodemoo
2010年03月03日 17:05:24
20楼
你那种接地方法相当于局部等电位联结,作为等电位联结是可以的,但不能够作为设备的工作接地
回复
xuchunchen
2010年03月03日 17:39:17
21楼
二十五项反措里有吧~