等电位接地线能不能串联
xiaoyuyao201
2010年03月02日 15:29:36
只看楼主

意思就是有10台设备,第一台和最后一台与建筑物的接地连接板相连,中间的串联,这样行不行?首先这样做肯定是不好的,可靠性差,但我也看到这么做的图纸,而且没找到不允许的规范,所以问下,请高手答下。谢谢!2010.3.4中午,把意思再说明白点:化工厂的一个车间,供配电系统是TN-S,所以引向电动机的电缆是三相四线制,四根线为三相三线加一PE线。车间里为了等电位连接(和防静电接地)设镀锌扁钢连接。问的是这镀锌扁钢能不能串联连接设备。

意思就是有10台设备,第一台和最后一台与建筑物的接地连接板相连,中间的串联,这样行不行?
首先这样做肯定是不好的,可靠性差,但我也看到这么做的图纸,而且没找到不允许的规范,所以问下,请高手答下。谢谢!

2010.3.4中午,把意思再说明白点:化工厂的一个车间,供配电系统是TN-S,所以引向电动机的电缆是三相四线制,四根线为三相三线加一PE线。车间里为了等电位连接(和防静电接地)设镀锌扁钢连接。问的是这镀锌扁钢能不能串联连接设备。
如图:39楼打叉的图;或者比这更离谱的,从一个设备的两个点引线。
“GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接。”这说的应该是电缆里的PE或PEN线吧。

这下应该说清楚了。:lol

2010.3.8上午,大家可以看下70楼,我觉得应该是不能串联的规范出处了。谢谢70楼!
建议楼主给10楼、39楼、70楼的同志加币

2010.3.31下午,163楼的规范也很好。
很多时候觉得规范没有规定,只知道大概,真正找起来,很多情况都可以找到规范依据的,只是规范太多,不知道在那一本上。

[ 本帖最后由 xiaoyuyao201 于 2010-3-31 16:10 编辑 ]
免费打赏
czcfy99
2010年03月03日 18:56:01
22楼
回答的很好,还是50303,所以只能慢慢学了
回复
liurct
2010年03月03日 19:49:52
23楼
GB50303-2002,具体哪一条忘了。。。。。。你做一回交工资料就记住了。。。
回复
clw123456
2010年03月03日 20:01:36
24楼
路过,学习
回复
zero9527
2010年03月03日 20:11:36
25楼
GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地或接零干线相连接,不得串联连接。
回复
zfwqd
2010年03月03日 20:30:25
26楼
回复
mj127405
2010年03月03日 20:35:51
27楼
GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》
期待高手详细说明
回复
davidqwm
2010年03月03日 20:55:01
28楼
这样不太好
回复
chqhjp55
2010年03月03日 21:43:27
29楼
:victory:
回复
thch19
2010年03月03日 22:53:01
30楼
应该分别连接,而不是串接
回复
bossdyc
2010年03月03日 23:25:16
31楼
等电位连接串联不好吧???中间断线怎么办?
回复

相关推荐

APP内打开