那种老式的建筑可以从电表箱接地的位置取一根接地线做局部等电位端子箱吗?
yuanzhang0426
2013年10月28日 02:30:37
只看楼主

那种老式的建筑可以从电表箱接地的位置取一根接地线做局部等电位端子箱吗?

那种老式的建筑可以从电表箱接地的位置取一根接地线做局部等电位端子箱吗?
免费打赏
海夜风
2013年10月28日 05:04:54
2楼
局部等电位端子箱,顾名思义,只是局部的,为什么要从电表箱接地位置取接地线?
回复
yuanzhang0426
2013年10月28日 08:37:14
3楼
海夜风 发表于 2013-10-28 05:04 局部等电位端子箱,顾名思义,只是局部的,为什么要从电表箱接地位置取接地线?只有电表箱中有接地钢筋和接地线我看过现场电表箱中出来一根接地线接入接地钢筋好像合格的接地点就是这个了。而且已经建好的建筑以一般工人的水平而言很难做好合格的接地,弱电系统接地要求很高主要有依据是:共用时的要求,施工难以保证12,7.2 大、中型电子计算机接地系统应符合下列规定:2 电子计算机的三种接地系统宜共用接地网。当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的接地电阻值为依据。当与防雷接地系统共用时,接地电阻值不应大于1Ω。自己做接地很难有个这个保证啊
回复
yuanzhang0426
2013年10月28日 08:37:57
4楼
单独做很难保证接地电阻能达到小于1欧姆的数值
回复
yuanzhang0426
2013年10月28日 08:39:22
5楼
海夜风 发表于 2013-10-28 05:04 局部等电位端子箱,顾名思义,只是局部的,为什么要从电表箱接地位置取接地线?而且原来也没有图纸,都弄不明白总等电位端子箱和楼层等电位端子箱的位置了!
回复
yuanzhang0426
2013年10月28日 08:44:10
6楼
原来也没有图纸,都找不到总等电位端子箱和楼层等电位端子箱的位置

后来我在现场仔细的观察了一下,好像那旧住宅,有三个单元,每个单元一层电表箱都是,通过黄绿线+接地钢筋的形式,就像着找这个地方来做联合接地,不知道行不行呢?
回复
lgweihaiping
2013年10月28日 14:51:05
7楼
按照新标准,和局部等电位的做法是不行的,我觉得单独做个接地与原来的接地分开,避免原接地带电引入局部等电位造成不良后果,改造工程就是麻烦,也没有详细做法,或参照规范。
回复
yuanzhang0426
2013年10月28日 14:57:50
8楼
lgweihaiping 发表于 2013-10-28 14:51 按照新标准,和局部等电位的做法是不行的,我觉得单独做个接地与原来的接地分开,避免原接地带电引入局部等 …也不是把规范是利用原有接地,再做一次接地,两边联络其实使得接地电阻更低
回复
yuanzhang0426
2013年10月28日 15:04:13
9楼
lgweihaiping 发表于 2013-10-28 14:51 按照新标准,和局部等电位的做法是不行的,我觉得单独做个接地与原来的接地分开,避免原接地带电引入局部等 …那条标准?我怎么不知道?
回复
yuanzhang0426
2013年10月28日 15:16:22
10楼
那条标准?
回复
yuanzhang0426
2013年10月28日 23:26:59
11楼
顶一下那条标准?
回复

相关推荐