1250kVA的变压器能否带880kW的电机
1250kVA,6.3/0.66kV的变压器能否带660V,880kW的电机?本变压器只带一台电机。电机能否用软起动启动(3~5倍Ie)?
三台1250KVA变压器能否并列运行
:handsha我厂现在有两台1250KVA变压器并列运行了两年,状况良好。由于要建第三车间,需再上一台1250KVA变压器,并列运行是最佳方案,但不知能否?高手指点,谢谢
2台1250kva变压器是否需要增容
本帖最后由 woyhjh 于 2014-12-10 18:38 编辑 我单位是7层综合大厦有30000多平方,地下2层有空调机房,锅炉房,消防泵房,厨房,及洗衣房等共1000kw左右。地下一层是桑拿房,约240kw设备。1层是泳池等约500kw。2层是外租商铺约60kw。3层是外租餐厅等约770kw。4层是休闲大厅约50kw。5层是客房约25kw。6层ktv有380kw左右。7层有460kw左右。夹层约40kw,请各位师傅帮忙预测计算下是否需要增容?如果增容需要增多大容量合适。
1250KVA变压器配630A的高压开关可以吗?
1250KVA变压器配10KV630A的高压开关可以吗?原来是315KVA的变压器,现增容为1250KVA,高压开关为10KV630A的,有没有必要换成1250A的,谢谢!!!
630KVA变压器能并联1250KVA变压器吗?
我公司有一台SC9-630干式变,现在容量不够,需增加到2000KVA,我想选用一台1250KVA变压器,能并联使用吗,在选型时注意那些?联结组标号:DYn11阻抗:5。77%
求助:1250KVA变压器室设计尺寸
求:1250KVA变压器室内部最小尺寸:长、宽、高,基坑尺寸。低压配电柜放在变压器室楼上符合规范吗?
求助1250kva变压器系统图
求助,我需要装两台1250kva的干变,高压计量,两台需互联,直流控制,低压配GCK屏8块,一主控,一电容,一互联,其它为分控屏,内装1000A刀闸,6只250A空断的供电系统图,谢谢各位大虾
1250kva变压器与1600kva变压器的优缺点
各位好!最近一直在研究10kv/0.208v变压器选着问题,遇瓶颈,希望精通的朋友给予解释。从工程概算,供电合理以及供电可靠性这几个方面考虑,到底是1250kva变压器好还是1600变压器好?
两台1250KVA变压器,一路进线,高压如何配置
公司准备新建变配电间,初步选择两台1250KVA变压器,一路高压进线,低压处设联络,高压部分选择中置柜,高压真空断路器,继电保护,各位请教,高压部分如何配置(选用国内比较好的产品),总造价如何,对应单独一台变压器的中置柜(含真空断路器,继电保护)的价格如何?谢谢
1250KVA变压器的二次隔离开关