2台1250kva变压器是否需要增容
woyhjh
woyhjh Lv.2
2014年12月09日 19:39:27
只看楼主

本帖最后由 woyhjh 于 2014-12-10 18:38 编辑 我单位是7层综合大厦有30000多平方,地下2层有空调机房,锅炉房,消防泵房,厨房,及洗衣房等共1000kw左右。地下一层是桑拿房,约240kw设备。1层是泳池等约500kw。2层是外租商铺约60kw。3层是外租餐厅等约770kw。4层是休闲大厅约50kw。5层是客房约25kw。6层ktv有380kw左右。7层有460kw左右。夹层约40kw,请各位师傅帮忙预测计算下是否需要增容?如果增容需要增多大容量合适。

本帖最后由 woyhjh 于 2014-12-10 18:38 编辑

我单位是7层综合大厦有30000多平方,地下2层有空调机房,锅炉房,消防泵房,厨房,及洗衣房等共1000kw左右。2014年12月09日 19:44:41
2楼
本帖最后由 hanzhg54 于 2014-12-9 19:45 编辑

不需要。单母线分段运行,足够了。
再说了,自己看看现在运行的情况,电流多大,最大负荷多大,很容易确定。
回复
woyhjh
2014年12月10日 05:44:08
3楼


现在还没有投入运行正在装修阶段,各楼层设备还没有到位。
回复
shixiudong1215
2014年12月10日 08:42:42
4楼
不需要,单母线运行足矣
回复
woyhjh
2014年12月10日 18:33:12
5楼


前期建筑面积有误,增加设备了,再看看。
回复
zfhwlr
2014年12月11日 09:54:53
6楼
呵呵,我觉得需要增容,2x1600kva。
回复
mutianxing
2014年12月11日 10:20:28
7楼
个人认为无需增容
回复
enoslee
2014年12月11日 15:04:14
8楼
看看设备运行同时率
回复
董十爷
2014年12月11日 16:45:05
9楼
hanzhg54 发表于 2014-12-9 19:44 不需要。单母线分段运行,足够了。再说了,自己看看现在运行的情况,电流多大,最大负荷多大,很容易确定 …他的Kx怎么估算?
回复
woyhjh
2014年12月11日 19:11:47
10楼
呵呵还没运行怎么测量啊
回复
jianjunluo0207
2014年12月11日 22:21:35
11楼
必须增容,
回复