1250kVA,6.3/0.66kV的变压器能否带660V,880kW的电机?本变压器只带一台电机。电机能否用软起动启动(3~5倍Ie)?
1250kVA,6.3/0.66kV的变压器能否带660V,880kW的电机?本变压器只带一台电机。电机能否用软起动启动(3~5倍Ie)?
2楼
660V的电机???第一次见到
容量应该足够了,可以带的,
你最好再验证一下,电机的功率因数是多少,只要不少于0。7就行,
可以采用软起动
回复
3楼
可不可以带要看你电机的额定功率因数及额定效率是多少。
Se*0.9>Pe/ηe或Se*0.9>3^0.5*Ue*Ie*cosφ时应可以带。
回复
4楼
可不可以带要看你电机的额定功率因数及额定效率是多少。
提交了却看不到结果,半天才显示,弄得又重复了一次。对不起。。。
回复
5楼
可不可以带要看你电机的额定功率因数及额定效率是多少。
Se*0.9>Pe/ηe或Se*0.9>3^0.5*Ue*Ie*cosφ时应可以带。
回复
6楼
完全可以。
回复
7楼
我很困惑,如果电机启动的时候有3倍的额定电流,变压器岂不是严重过载了?
回复
8楼
可不可以带要看你电机的额定功率因数及额定效率是多少。
Se*0.9>Pe/ηe或Se*0.9>3^0.5*Ue*Ie*cosφ时应可以带。
请教:Se是不是变压器的额定容量呀,Pe是不是电机的额定功率?
回复
9楼
这与你的电机启动时间有关。变压器允许过载及过载多少也是与时间有关的。具体可咨询生产厂家。。。
回复
10楼
是
回复
11楼
这是短时过载,变压器完全能够承受,即使是全压启动也没问题。
回复