1250kVA的变压器能否带880kW的电机
w2006090408
2006年09月19日 13:23:19
来自于变压器
只看楼主

1250kVA,6.3/0.66kV的变压器能否带660V,880kW的电机?本变压器只带一台电机。电机能否用软起动启动(3~5倍Ie)?

1250kVA,6.3/0.66kV的变压器能否带660V,880kW的电机?本变压器只带一台电机。电机能否用软起动启动(3~5倍Ie)?
免费打赏
jstyxb
2006年09月19日 17:11:05
2楼
660V的电机???第一次见到
容量应该足够了,可以带的,
你最好再验证一下,电机的功率因数是多少,只要不少于0。7就行,
可以采用软起动
回复
jian_72
2006年09月20日 09:27:02
3楼
可不可以带要看你电机的额定功率因数及额定效率是多少。

Se*0.9>Pe/ηe或Se*0.9>3^0.5*Ue*Ie*cosφ时应可以带。
回复
jian_72
2006年09月20日 09:27:26
4楼
可不可以带要看你电机的额定功率因数及额定效率是多少。

提交了却看不到结果,半天才显示,弄得又重复了一次。对不起。。。
回复
jlrlq8888
2006年09月20日 15:37:25
5楼
可不可以带要看你电机的额定功率因数及额定效率是多少。

Se*0.9>Pe/ηe或Se*0.9>3^0.5*Ue*Ie*cosφ时应可以带。
回复
nlb
2006年09月20日 16:00:43
6楼
完全可以。
回复
w2006090408
2006年09月21日 09:01:41
7楼
我很困惑,如果电机启动的时候有3倍的额定电流,变压器岂不是严重过载了?
回复
w2006090408
2006年09月21日 09:03:32
8楼
可不可以带要看你电机的额定功率因数及额定效率是多少。

Se*0.9>Pe/ηe或Se*0.9>3^0.5*Ue*Ie*cosφ时应可以带。

请教:Se是不是变压器的额定容量呀,Pe是不是电机的额定功率?
回复
jian_72
2006年09月21日 10:53:06
9楼


这与你的电机启动时间有关。变压器允许过载及过载多少也是与时间有关的。具体可咨询生产厂家。。。
回复
jian_72
2006年09月21日 10:53:38
10楼


回复
nlb
2006年09月21日 12:41:54
11楼

这是短时过载,变压器完全能够承受,即使是全压启动也没问题。
回复

相关推荐

APP内打开