1250kVA,6.3/0.66kV的变压器能否带660V,880kW的电机?本变压器只带一台电机。电机能否用软起动启动(3~5倍Ie)?
1250kVA,6.3/0.66kV的变压器能否带660V,880kW的电机?本变压器只带一台电机。电机能否用软起动启动(3~5倍Ie)?
12楼
完全可以!最好调整一下软起动的起动参数,抑制起动电流!
回复
13楼
<供配电设计手册>第三版.变压器电动机组,电动机经常启动或重载启动,变压器容量应比电动机容量大15~30%.
回复
14楼
楼主应首选全压启动。
回复
15楼
我认为这样的启动方式是没问题的。
880KW的电动机,采用6.3KV电压等级不是很合适吗?一般来说直接启动没问题。
采取了变压器-电动机组,再配软启动,是不是太复杂了?
不过要是为了变频传动那就比较合理,配置也合适。
如果做工频旁路直接启动的话要校验一下电压降,我初算了一下启动电压大约是75%,轻载启动比较合适。
回复
16楼
可以,但要保证电机的功率因数,还有就是不能直接启动。
回复
17楼
因为6.3kV的电机成本比较高,所以换成了低压电机,正常时是用变频器的,软起动只是用来做应急柜。
回复
18楼
谢谢各位老师了!
回复
19楼
瞬间电流可以不考虑。
1250kVA,6.3/0.66kV的变压器能否带660V,880kW的电机?完全可以。不过建议启动设备最好找电机厂家共同酙酌。
回复
20楼
如果是变频,用660v是正确的,但不必配软起,用全压启动完全可以。
回复
21楼
能带但是最好是变频启动,因为!直接启动的电动机不能大于变压器容量的30%,而且变频启动安全、还可以全载启动不伤害供电系统,使设备安全运行