1250kVA,6.3/0.66kV的变压器能否带660V,880kW的电机?本变压器只带一台电机。电机能否用软起动启动(3~5倍Ie)?
1250kVA,6.3/0.66kV的变压器能否带660V,880kW的电机?本变压器只带一台电机。电机能否用软起动启动(3~5倍Ie)?
22楼
电动机很小,电压也很低,建议,全压启动,没有问题的
回复
23楼
这个变压器带电机没问题,变压器本身就可以带启动负荷,变压器短时间内是可以承受最大8Ie的,比如冲击变压器是有可能达到接近10Ie
回复
24楼
可以,但是一些开关和辅助设施的保护要完善,整定值等参数要设定好。
回复
25楼
可以带,加变频器。
回复
26楼
楼上的兄弟说下为什么不能呗!?
回复
27楼
完全可以,
回复
28楼
不可以,功率因数一定要大于0。8以上才可以,而且必需要软起动。
回复
29楼
如果方便用高压,最好用高压电机
回复
30楼
单看容量足够了.
框一下效率/功率因数/启动电流/启动压降和启动时间吧,二十秒钟左右的的3倍启动电流一般是没有问题的,
关键是拿准你的负载是什么,结合启动电流和变压器及负载阻抗框一下启动力矩.
软启是否合适也取决于你的负载类型或者说启动力矩的要求.
回复
31楼
正常运行应没有问题,要解决的是起动问题,起动电流一般是额定电流的6-7倍,对变压器将有较大冲击,易损坏变压器或缩短寿命.如果你采用变频软起动可以解决这问题,问题便解决了.
回复