各位好!最近一直在研究10kv/0.208v变压器选着问题,遇瓶颈,希望精通的朋友给予解释。从工程概算,供电合理以及供电可靠性这几个方面考虑,到底是1250kva变压器好还是1600变压器好?
各位好!最近一直在研究10kv/0.208v变压器选着问题,遇瓶颈,希望精通的朋友给予解释。从工程概算,供电合理以及供电可靠性这几个方面考虑,到底是1250kva变压器好还是1600变压器好?
2楼
得根据你的负荷大小来选择啊
回复
3楼
10kv/0.208v,这是什么变压器?
回复
4楼
根据你的负荷大小选择变压器,负荷为变压器容量的70%-80%
回复
5楼
talentyxr 发表于 2013-12-10 09:03 根据你的负荷大小选择变压器,负荷为变压器容量的70%-80%由于项目比较大,要求变压器互为备用,变压器负荷率考虑50%运行,目前选用24台1250kva变压器或者选择1600kva变压器20台左右。像这样的用电负荷情况下,我想知道就这两种变压器的优缺点在哪
回复
6楼
engineershao 发表于 2013-12-10 08:59 10kv/0.208v,这是什么变压器?低压侧208的用电负荷,国外进口的设备
回复
7楼
最主要的差别就在于最大短路电流了,这个影响你低压断路器分断能力的选择。同一款的变压器,大容量的最大短路电流就大。所以留意一下这个参数吧。
回复
8楼
qjjjq 发表于 2013-12-10 09:10 由于项目比较大,要求变压器互为备用,变压器负荷率考虑50%运行,目前选用24台1250kva变压器或者选择1600 …个人认为考虑一下你的常用负荷有多少,峰波谷期间的负荷为多少,计算一下1250KVA、1600KVA各用几个变压器合适。一年下来2种变压器电费也差不少啊。所以好好统筹一下。
回复
9楼
这个根据需要来,至于可靠性,1600kVA的稍微高一点
因为有大设备的启动,大变压器肯定保险一点,如果按照负荷率来选择,
一般新上变压器考虑65%的负荷率。