1250kva变压器与1600kva变压器的优缺点
qjjjq
qjjjq Lv.3
2013年12月10日 08:48:45
只看楼主

各位好!最近一直在研究10kv/0.208v变压器选着问题,遇瓶颈,希望精通的朋友给予解释。从工程概算,供电合理以及供电可靠性这几个方面考虑,到底是1250kva变压器好还是1600变压器好?

各位好!最近一直在研究10kv/0.208v变压器选着问题,遇瓶颈,希望精通的朋友给予解释。从工程概算,供电合理以及供电可靠性这几个方面考虑,到底是1250kva变压器好还是1600变压器好?
免费打赏
qjjjq
2013年12月10日 13:30:58
12楼
talentyxr 发表于 2013-12-10 09:50 个人认为考虑一下你的常用负荷有多少,峰波谷期间的负荷为多少,计算一下1250KVA、1600KVA各用几个变压器 …之前回复过,1250kva的24台,1600kva的20台,低压侧出母线供电,1250变压器出线开关2500A;1600变压器出线开关3200A。从目前我自己了解,1600kva变压器肯定比1250kva变压器前期节约成本。但由于1250kva变压器容量小,所以相对灵活,即使变压器出线断电,影响的用电设备范围也小。另一方面从低压出线最优利用方面看,1250kva变压器不如1600kva变压器。
回复
uotnca
2013年12月10日 14:50:58
13楼
顶一下。 。 。
回复
wl198611
2013年12月10日 16:33:15
14楼
这得看总负荷,你的需要是多少,就选用多大的
回复
qjjjq
2013年12月10日 17:36:36
15楼
wl198611 发表于 2013-12-10 16:33 这得看总负荷,你的需要是多少,就选用多大的大哥,服你了
回复
talentyxr
2013年12月11日 08:08:52
16楼
qjjjq 发表于 2013-12-10 13:30 之前回复过,1250kva的24台,1600kva的20台,低压侧出母线供电,1250变压器出线开关2500A;1600变压器出线 …楼主之前说过,你们打算按照变压器负荷考虑50%运行,我给你的建议的意思是,当你负荷全开的时候选1250kva要用24台,1600kva要用20台。但是当你闲时的时候呢?比如贵公司每年有1~3个月生产任务比较少,这个时候1250kva变压器用10台,1600kva的也要用10台,这样的话,只算用电费用这一块,一年下来电费可是省不少的。再则出线最优利用方面不是说大的就好,一定要对你的自己的情况适用才是最好的。变压器安装好之后不可能随便挪动的,所以个人建议楼主好好统筹下用电量,在来算算到底是哪种变压器适合你使用(毕竟费用还是很重要的)。