1250KVA变压器的二次隔离开关,大家能看出有什么问题吗?
1250KVA变压器的二次隔离开关,大家能看出有什么问题吗?
2楼
母线工艺不怎么样啊!
回复
3楼
黄母排刀开关两边的隔离片那去了,零排的截面积不够啊
回复
4楼
安全问题很严重!誰做的?有没有人心?
回复
5楼
互感器是不是绑上去的啊?
回复
6楼
应是1250A的隔离开关吧?
回复
7楼
隔离开关的单位不是KVA,也没有"二次"的说法
回复
8楼
回7楼,习惯了没说是变压器,已经修改!
各位都还没有看到关键问题,加油啊!!!!
回复
9楼
还是第一次看到低压用这样的隔离开关......
回复
10楼
应该是说电流的大小和高低压侧,看上去这东西一带电就要出问题啊!!!!!是不是不想活了啊?
回复
11楼
三相母排全靠隔离开关支持?!
动稳定通不过!
隔离开关传动杆在零母排下面,转动是否受阻?
电流互感器支架离隔离开关间距是否符合要求?
支架下方没有防护网?
无穿墙隔板?
回复