1250KVA变压器的二次隔离开关
xiaodong1234
2006年05月06日 14:50:28
来自于变压器
只看楼主

1250KVA变压器的二次隔离开关,大家能看出有什么问题吗?

1250KVA变压器的二次隔离开关,大家能看出有什么问题吗?

1146898220001.jpg

免费打赏
lj198832
2006年05月06日 16:32:05
2楼
母线工艺不怎么样啊!
回复
xj--chiyu
2006年05月06日 17:51:55
3楼
黄母排刀开关两边的隔离片那去了,零排的截面积不够啊
回复
yxl770
2006年05月07日 22:55:39
4楼

安全问题很严重!誰做的?有没有人心?
回复
t800
2006年05月08日 16:30:05
5楼
互感器是不是绑上去的啊?
回复
gjf218
2006年05月08日 21:18:23
6楼
应是1250A的隔离开关吧?
回复
gjf218
2006年05月08日 21:19:40
7楼
隔离开关的单位不是KVA,也没有"二次"的说法
回复
xiaodong1234
2006年05月09日 20:48:05
8楼
回7楼,习惯了没说是变压器,已经修改!

各位都还没有看到关键问题,加油啊!!!!
回复
汤逊
2006年05月10日 11:51:41
9楼
还是第一次看到低压用这样的隔离开关......
回复
cxc3233917
2006年07月02日 23:39:15
10楼
应该是说电流的大小和高低压侧,看上去这东西一带电就要出问题啊!!!!!是不是不想活了啊?
回复
jiangronghua
2006年07月03日 14:27:15
11楼
三相母排全靠隔离开关支持?!
动稳定通不过!
隔离开关传动杆在零母排下面,转动是否受阻?
电流互感器支架离隔离开关间距是否符合要求?
支架下方没有防护网?
无穿墙隔板?
回复