1250KVA变压器的二次隔离开关,大家能看出有什么问题吗?
1250KVA变压器的二次隔离开关,大家能看出有什么问题吗?
12楼
1250KVA的变压器,低压侧怎么用这么小的铜排啊,隔离开关看上去也不是很大,能满足运行要求吗?A相铜排上面是什么东西,看不清!
回复
13楼
下面支持互感器的支架怎么能这样安装呢????互感器最起码也应该加绝缘子再安装到支架上
回复
14楼
这样也行,现在能凑合的工程还真不少
回复
15楼
零排截面不够,穿墙不绝缘隔板!:victory:
回复
16楼
山寨,绝对的山寨,这么简陋的东西也敢用
回复
17楼
山寨,绝对的山寨,这么简陋的东西也敢用
回复
18楼
零排截面不够,穿墙不绝缘隔板隔板
回复
19楼
问题多多,隐患大大