我公司有一台SC9-630干式变,现在容量不够,需增加到2000KVA,我想选用一台1250KVA变压器,能并联使用吗,在选型时注意那些?联结组标号:DYn11阻抗:5。77%
我公司有一台SC9-630干式变,现在容量不够,需增加到2000KVA,我想选用一台1250KVA变压器,能并联使用吗,在选型时注意那些?
联结组标号:DYn11
阻抗:5。77%
2楼
一台SC9-630干式变和1250KVA变压器是不能并联使用的!
容量相差不能超过1/3,不然会产生环流!
建议两台变压器在0.4侧分段运行!
回复
3楼
不行,两台变压器并联的条件
1、变比差值不超过±0.5%。
2、短路电压值不超过±10%。
3、两台变压器容量比不超过3:1。
4、联接组标号相同
回复
4楼
在0.4侧分段运行是指的什么?
回复
5楼
支持3楼的!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
6楼
强烈支持.
回复
7楼
一台高压开关代一台变压器呀
回复
8楼
谢谢各位,现在两台变压器在0.4侧分段运行!