【求助大神】家用漏电开关定时跳闸
问题描述: 新装修完家庭住宅,刚入住。近半个月出现奇怪的现象,每天早上8:30左右,漏电保护开关跳闸,同时漏电保护按钮弹起(总开关带漏保+分开关不带漏保)。马上按下保护按钮,合上闸刀可正常使用。全天使用包括晚上大功率使用均正常,就是每天早上定时漏电开关跳闸。 问题发生可能分析: 1、漏电保护开关质量问题(附图在后,好像是假货); 2、同层有公司,早8:30左右上班,同时开启空调,造成电压电流不稳; 3、内部装修电路漏电; 4、可能定时启动的设备漏电:有电冰箱,燃气热水锅炉,其他洗衣机、空调、风管机等没有定时启动。 5、风管机(格力空调)好像不受总开关控制,在我关闭总开关进行空调维修时,维修师傅说空调仍然带电,将分开关全部关上才没问题。 求助各位大神,发生问题的最大可能性以及解决方案,万分感谢!我首先想干的是更换漏电保护开关和全套空气开关,求推荐相关品牌。
空气开关不断跳闸要如何处理
很多业主都遭遇到过这样的难题,家里的空气开关老是跳闸,跳了之后还能推上去,可是过一会或者几个小时就又跳了。是家里的某一路电出了问题还是空气开关出了什么问题?我们该选择多大的空气开关好呢?业主王先生家里的电器有浴霸、热水器、电磁炉、洗衣机、抽油烟机,有几个灯等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空气开关,但是家里的空气开关总是跳闸,针对这个案例,什么样的空气开关会较适合王先生家的情况?王先生家中的空气开关在晚上家人冲凉或是节假日跳闸的概率大。所以在电源线足够大的情况下,建议选4平方的铜芯线,国标2.5有点勉强但也可以 (不是电热水器),至于漏电开关可以选30A的(如果是即热式热水器就得选40A以上具体参照热水器最大电流),同时注意,漏电开关自动跳闸次数太多的情况下(一个月超过10次以上)必须得更换大点的漏电开关(无故障跳闸),漏电开关使用超过5年后即使工作正常也必须更换。 以前还没有这种情况,大多是在负荷太大的时候偶尔跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6点半左右总是定时跳闸,而且用电负荷根本不大.这是怎么回事呢????有可
求教:自动空气开关跳闸的问题