求解 家装220 电路跳闸 高手帮忙啊!
我是做家装的电工, 这次碰到一个问题 求大家 帮忙解决一下 : 昨天把开关插座 灯具都装好后。试电。插座什么的都正常。灯 也全亮。 好像一切正常。 临走时。 我随手把一个开关 反复的 开了关 关了开。大约5.6次就跳总闸了。 我就又把总闸推上去。开始是正常了。再反复开 开关 又跳闸了!试了很多次。重点来了而且不是固定反复开一个开关就跳闸。反复开任何一个灯的开关 他都有可能跳闸。没一点规律 我摸不准他到底什么时候会跳。 只要反复任何开关一个开关就会跳闸。 不是固定一个开关有问题 问同事。 有的说是空气开关有问题。于是 我把照明的单极断路器换一个新的,还把照明的地线 不接到总地线上去 他还是会有上述情况。 这是怎么回事啊! 问人都说没碰到过这问题。 大家 分析 一下。是怎么回事。 急啊
家里电路老是跳闸怎么回事?应该怎么去处理?
电路跳闸大体分为过载,漏电,短路三个原因。1.什么情况下会造成过载? 怎么解决?我们家里的空开(断路器)都是有一定容量的,超过额定容量就叫过载。比如下面这个漏电保护器的容量是16A,那么以家用电220V计算总功率不得超过3500W,如果这是控制厨房的插座电源,差不多等于一个电磁炉(2000W)+一个电饭锅(1500W)的容量。如果有其他电器同时使用厨房插座就会导致过载跳闸。 因过载导跳闸通常空开会发烫而却只跳黑色这个开关。解决方法是,不要同时使用大功率电器或跟换大容量的空开,同时还需跟换相匹配的电线。2. 发生漏电跳闸怎么办?如下图所示现象边上白色开关同时跳下可以认为是因为漏电造成跳闸。当发生漏电跳闸,空开无法推上去,这时先拔掉这条线路上所有插头,在去推空开(有些漏电保护器需要将上面一个正方形的小点按一下才能推)。推上去后再一个一个插上插头同时观察空开,当插到漏电的电器时漏电保护器会跳闸。说明就是这个电器有问题。
厅里用电跳闸,为何厨卫的电路也都跳...请教!!!
:) 各位老大好,本人对电一窍不通.17号凌晨我烤着电热器(1000W,用4年了),插的是飞利浦的防电涌防雷有过载保护的电插排,当时上面还插有笔记本和ADSL上网猫及松下无绳充电式电慰斗的电源(前两电器都使用着,电慰斗是待机应该没多少电),起身我碰到了一下电脑和电暧器的电源线就突然一声"嘣",屋里没电了。 看了空开, 1.厅卧普通插座(电暧器和电插排就用这),厨房插座,卫生间插座这三个闸 2.漏电保护 3.总开 4.配电间里电表总闸 这四项一共6个闸都跳了. 当时都能随即扳回去,但一检查电明器和电插排都坏了,别的电器都安好,想请教各位大侠,这是什么回事? 疑惑1. 是否电暧器坏了引起的? 2. 或是电插排质量不行? 3. 我这些坏了的电器只是使用厅的插座,为什么除了厅的闸跳之外,卫厨那两个也会跳呢? 4. 为什么会引起进户电表总闸也跳? 不知还有没有其它的问题,请大侠们赐教,谢谢![ 本帖最后由 sunnyzen 于 2009-11-18