分开跳闸后总电路全断掉什么情况
weihezheyang
2014年06月28日 19:52:13
只看楼主

地插跳闸,其他线路电源正常,于是将其分开推上去,只听嘭一声,伴随红色火光又跳回……于是我小心翼翼心惊胆战的再试一次,这会儿推是推上去了,其他开关也全部保持原来状态,但是更为严重的事情发生了,所有线路全没电了……所有开关都没任何反应……这是什么情况,怎么办

地插跳闸,其他线路电源正常,于是将其分开推上去,只听嘭一声,伴随红色火光又跳回……于是我小心翼翼心惊胆战的再试一次,这会儿推是推上去了,其他开关也全部保持原来状态,但是更为严重的事情发生了,所有线路全没电了……所有开关都没任何反应……这是什么情况,怎么办
免费打赏
weihezheyang
2014年06月28日 19:55:33
2楼
刚刚注册,没有办法悬赏……求好心大神给予帮助
回复
zhanglangbo
2014年06月28日 20:25:03
3楼
地插跳闸,插座一般都有配漏电,跳闸了说明有故障,为什么没有排除故障就贸然合闸??现在应该是上级总开也跳闸了 把故障找到后在一级级合闸就好了
回复
老灰兔子
2014年06月28日 21:11:59
4楼
看来有短路故障,搂主不知道,也不懂得处理,硬合闸,结果不是线路烧断就是开关损坏,又或者(上级)保护器件动作。
回复
weihezheyang
2014年06月28日 22:48:38
5楼
在合闸前,我把所有电器插头都拔掉了
回复
weihezheyang
2014年06月28日 22:50:07
6楼


是毛坯房~线路没有改造过……是找物业电工处理么
回复
weihezheyang
2014年06月28日 22:52:56
7楼


如果是线路烧断,是不是要重新布线啊,毛坯房目前没有装修的打算~自己找人一般到哪找
回复
liyongjing12
2014年06月29日 08:10:49
8楼
应该是有短路故障!
回复
阿克萨
2014年06月29日 09:23:06
9楼
肯定是哪个线路有接地的情况,你的上一级跳闸了,找物业吧
回复
lingxuct
2014年06月29日 16:31:07
10楼
第一次是下面刚发生故障跳闸,第二次是推开关时下面短路故障还在,再次跳闸。第三次是第二次跳闸时上级开关也跳了,所以,下面什么现象也没发生,只是都没电了。
回复
老灰兔子
2014年06月29日 21:05:16
11楼
weihezheyang 发表于 2014-6-28 22:52 如果是线路烧断,是不是要重新布线啊,毛坯房目前没有装修的打算~自己找人一般到哪找在一个工厂曾遇到与你差不多的现象和做法。在一个雨天,工厂的出线柜断路器跳闸,工作人员一合上断路器就跳闸。此时工作人员不是做线路和设备的各种检查,而是再次合闸,结果只听见外面的电缆沟一声爆响,整个变配电室一片黑暗。事后检查,电缆沟的一条电缆短路爆炸,高压进线柜断路器跳闸,出线柜跳闸的断路器此时触点粘连不能分断。恐怕你的问题比这个事例好不了多少。
回复

相关推荐