家用漏电保护开关为何会频繁跳闸
如果家用漏电开关(漏电保护器与低压断路器组装在一起, 同时具有过载、短路保护功能)跳开后不能合上送电,应检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题,再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障,如果各组出线也没有问,还是仍然送不上电, 就要换一个新的漏电开关了。 漏电开关为什么会频繁跳闸呢?有以下几种原因: (1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味, 造成线路欠压,空气开关动作。 (2)漏电开关本身质量有问题。 与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。 (3)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就
【求助大神】家用漏电开关定时跳闸
问题描述: 新装修完家庭住宅,刚入住。近半个月出现奇怪的现象,每天早上8:30左右,漏电保护开关跳闸,同时漏电保护按钮弹起(总开关带漏保+分开关不带漏保)。马上按下保护按钮,合上闸刀可正常使用。全天使用包括晚上大功率使用均正常,就是每天早上定时漏电开关跳闸。 问题发生可能分析: 1、漏电保护开关质量问题(附图在后,好像是假货); 2、同层有公司,早8:30左右上班,同时开启空调,造成电压电流不稳; 3、内部装修电路漏电; 4、可能定时启动的设备漏电:有电冰箱,燃气热水锅炉,其他洗衣机、空调、风管机等没有定时启动。 5、风管机(格力空调)好像不受总开关控制,在我关闭总开关进行空调维修时,维修师傅说空调仍然带电,将分开关全部关上才没问题。 求助各位大神,发生问题的最大可能性以及解决方案,万分感谢!我首先想干的是更换漏电保护开关和全套空气开关,求推荐相关品牌。
电线都燃了为什么空开不跳闸?
空开即空气断路器,用来切断或接通交流电的一种电气设备。并能在线路发生过载、短路、欠电压的情况下保护线路安全。 空气开关的原理: 空气开关入线和出线间串了个十几到二十圈的电感,电流足够时吸合带动机械杠杆动作保护。 所以引起空开跳闸的原因是电流的大小,而不是电线的发热量! 在家用电线电缆中比较常用的线缆有2.5平方、4平方、6平方的线缆,对于单相电源来讲1kW约为4.5A,2.5平方的线缆(单芯铜线)额定载流量为16-25A(根据线缆长短有一定的差异,根据经验50米以上的线缆需要在额定电流选择上增加一个线径),4平方电线线缆载流量25-32A、6平方的线缆载流量在32-40A。 因为电缆存在电阻,电流流过电缆会产生热效应,线径越小也就意味着线缆的电阻值越大,电缆的热效应也就越大,在线缆散热条件一定的情况下,根据线缆热效应公式Q=I2Rt电流越大电阻就要求越小。 电线燃烧了空气开