关于通风排烟的消防配电
有一个疑问,看空调的图纸实在是看不懂哪些是防火阀,哪些阀门需要控制。请问这个怎么看呢,怎么知道哪些是需要配电的,怎么配电。
关于屋顶消防负何配电问题
公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。 纯住宅建筑的消防电梯,天面配电箱,是否可以与其他消防负何共用末端双切配电箱呢?
配电室消防如何设计,如何要求
请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系
与消防配电干线共井可否?
刚想到这个问题,消防配电线路做了一个专用竖井,那消防报警线路及电视电信安防等可以跟这个竖井放在一起么? 似乎规范里没有明确说不行。。
初级问题-消防配电电缆??
消防泵房里有2台75千瓦消火栓泵(一用一备),2台55千瓦喷淋泵(一用一备),和17千瓦泵房内配套设备。设备总容量是277kW,计算电流524A 采用低压220/380V进线请问选用什么样的进线电缆呀,电缆截面多大?谢谢
消防设备配电你用什么管?
民规8.3.2 明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.Omm的钢导管。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。民规中只是按敷设环境来区分管壁厚度。高规9.1.4.1 暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于30mm;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;没说明要用厚壁钢管我在设计院时,老总要求,消防设备配电回路要穿SC管。我在地产公司时,各地设计单位也是要求用SC管。SC管,水煤气管,热镀锌钢管。我想知道是否我漏看了那条规范有这个要求?
关于消防配电用断路器的问题
消防小动力的末端一般是用单磁的微断(例如施耐德的 C65H ICB),配合只报警不跳闸的热继来实现保护;但是应急照明为什么都是用普通的微断呢?应急照明也是消防负荷啊 过载也不能动作啊?求大侠解释。
某某医院消防报警、配电电气图
图纸简介: 某某医院消防报警、配电电气图某某医院消防报警、配电电气图 投稿网友: askyan 上传时间: 2013-09-20 图纸省
配电室的消防问题求助~急~!
最近在做一个厂房的消防,厂房内部有一个配电室,长为108.8米,宽为9米,高度为8米。要设计气体灭火系统,但它的面积体积和高度全部都不符合规范,应该怎么办呢?第一次做气体灭火系统,以前没接触过~~~请高人指点啊~~
消防安监中心供配电问题
消防控制中心(兼监控中心)时,火灾自动报警系统和安监系统是否应分别独立引双电源回路(一级负荷时)或双回路(二级负荷时)供电,还是共用一个双电源或双回路电源在控制中心末端自动切换,分别设置UPS即可。见《民规》(JGJ16-2008)第13.9.6条、14.9.6条。