初级问题-消防配电电缆??
ccu-2006
ccu-2006 Lv.3
2006年04月11日 15:01:25
只看楼主

消防泵房里有2台75千瓦消火栓泵(一用一备),2台55千瓦喷淋泵(一用一备),和17千瓦泵房内配套设备。设备总容量是277kW,计算电流524A 采用低压220/380V进线请问选用什么样的进线电缆呀,电缆截面多大?谢谢

消防泵房里有2台75千瓦消火栓泵(一用一备),2台55千瓦喷淋泵(一用一备),和17千瓦泵房内配套设备。
设备总容量是277kW,计算电流524A
采用低压220/380V进线
请问选用什么样的进线电缆呀,电缆截面多大?
谢谢
免费打赏
kanbudong
2006年04月11日 15:11:19
2楼


计算有误。
回复
backty
2006年04月11日 15:58:10
3楼
(一用一备)只需要考虑一台工作状态
回复
ccu-2006
2006年04月11日 22:01:01
4楼
Pe=75,In=143A
Pe=55,In=102.5A(查设计手册的)
17kW设备,Ijs=34.8A

回复
hys_nc
2006年04月11日 22:20:51
5楼


17kW配套设备是属于什么性质设备??
回复
abby515
2006年04月12日 05:14:11
6楼
设计考虑总容量147KW,总电流280A,选用4*150的电缆,
回复
ccu-2006
2006年04月12日 08:41:10
7楼
是店伴热4套,3.2千瓦每套。还有2台排污泵,
谢谢各位的热心解答
回复
bqg
2006年04月12日 08:42:19
8楼
我算得与楼上稍有差别;设计总容量147KW,总电流263A,选用NH-YJV-3*150+1*70的电缆,
回复
chnhnfeng
2006年04月12日 09:33:38
9楼
支持8楼
回复
yingjun-zhou
2006年04月12日 09:57:08
10楼
店伴热是消防设备吗?否则需要分开供电
回复
bqg
2006年04月12日 11:35:48
11楼

所谓"店伴热"应为"电伴热带",用于冬季水管防冻之用.
回复