关于屋顶消防负何配电问题
gdslrq220
gdslrq220 Lv.7
2014年03月18日 09:10:02
只看楼主

公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。 纯住宅建筑的消防电梯,天面配电箱,是否可以与其他消防负何共用末端双切配电箱呢?



公共建筑物顶层,除消防电梯外的其他消防设备,可采用一组消防双电源供电。 纯住宅建筑的消防电梯,天面配电箱,是否可以与其他消防负何共用末端双切配电箱呢?

免费打赏
woheni2010
2014年03月18日 09:35:48
2楼
消防电梯独立双电源 屋面其他消防风机可以共用 距离远要设置就地控制箱