关于负荷计算的一些问题
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
关于插座及其负荷的问题
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
关于备供负荷大家的做法
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
关于塔吊附墙的几个问题
由于结构边梁(悬挑梁)斜向导致塔吊附墙安装角度不好设置,现场采用悬挑梁内预埋工字钢伸出来,进行连接附墙埋件,并在工字钢后面采用双拼槽钢进行角撑。这样可行,这个应该属于附墙的非常规方式,附墙方案需不需要进行专家论证,如果不需要专家论证,塔吊生产厂家认可是否可行。如果此方案可行第二个人觉得预埋的工字钢应该水平搁置,腹板水平方向更加有利于附墙的传力,不知理解是否正确。2.塔吊附墙有无附墙撑杆中间有这种加长螺栓(个人叫法可能不对)的处理方式,这种中间的叫什么,允许吗。
此处的湿负荷应该按哪个取?
请教大家,此处的湿负荷,应该为下表中的哪一个数是0.49还是1.31?
如何估算空调的用电负荷
今天翻翻笔记本无意中发现空调用电负荷的估算公式,这是老杨以前跟通风专业的同事一起讨论定下来的,现在把这个公式放上来分享一下,或许对你有用。
关于二级负荷的供电方式
做二级负荷总是模模糊糊,特来请教大家。 1、两路高压进线(同时使用),两段下各接1台变压器。 2、两路高压进线(一主一备,切换),变压器只有1台。 第1种应该是规矩做法,不知道第二种做法是否可以啊。
再说一级负荷的供电电源
一级负荷供电比二级负荷供电相对简单,主要关注《民用建筑电气设计标准》(以下简称民标)GB 51348-2019中以下条款,其中3.2.8条是强制性条款。 3.2.8 一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。 3.2.10 一级负荷应由双重电源的两个低压回路在末端配电箱处切换供电,另有规定者除外。 理解和用好这两条条款要求,需特别注意以下关键词: 1、双重电源
消防负荷的容量怎么确定?
例如;某大型楼盘我应该按照以下哪一种方法计算。 1、(电梯 排风抽烟 消防水泵 防火分区 应急照明)×需要系数 2、(电梯×需要系数 排风抽烟×需要系数 消防水泵×需要系数 防火分区×需要系数 应急照明×需要系数)×需要系数 还有问给题外话,如发电机容量高于800kW怎么解决这个容量过大的问题。