如何区分电力系统振荡和短路
电力系统短路属于一种故障状态,要求保护装置迅速动作,断开相应断路器,切除故障点。电力系统振荡属于一种异常运行状态,并不需要保护跳开断路器,只需使相应自动装置迅速发生响应,使系统恢复正常。短路和振荡的主要区别在于:1.二者电气量的变化速率不同。短路时电流突升、电压突降,电流、电压变化量很大;而振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,电流、电压等电气量的变化是缓慢的。特别是刚开始振荡时,电流、电压随送电系统的运行角的摆动作周期性变化,变化速率比短路时慢得多。2.振荡时,系统任何一点的电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而变化;而短路时,电流和电压之间的相位角是基本不变的。3.二者不对称分量不同。短路时一般会有负序或零序分量出现,而振荡时三相是完全对称的,不会出现负序和零序分量。
短路电流计算、电力系统仿真软件
想问一声:1、各位对电力系统短路电流的计算是通过什么方式完成的。2、有没有什么好的软件介绍一下?3、对一般电气设计而言,通过EXCEL按照规范、规程、规定计算就没有什么问题,但是对于系统或者如:110kV 220kV 系统电厂厂用电短路电流计算而言,各位有什么好的软件,可以提高工作效率。一般省电力设计院是不是用n年前西北院编制的软件来计算短路电流的?4、各位对系统仿真有什么好的软件介绍一下。特别能对电气设计短路电流计算工作有帮助的软件。5、下面我将介绍一下我近期搜集的信息。下载的附件是这些软件的相关介绍,不是运行的软件!特此说明!如要软件,请到水木清华BBS论坛上,电力系统版快上查询。水木清华电力板块FTPftp://soft.eeatech.org:4521/powertech/powertech版主:加分就不用了,扣分也不用了,这个没有什么意思的。贴出来,只是大家能讨论一下。仅此而已!
电力系统中的计算负荷的单位是什么
电力系统中,负荷也叫功率,分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。 发电机、电动机等大量负荷都是以有功功率P来表示负荷,单位用W(瓦)、KW(千瓦)MW(兆瓦)等表示,1MW=1000KW=1000000W 无功功率的单位用rva(乏)Kvar(千乏)Mvar(兆乏)等表示, 1Mrva=1000Krva=1000000rva 变压器的功率用视在功率S表示,单位用VA(伏安)、KVA(千伏安)MW(兆伏安)等表示,1MVA=1000KVA=1000000VA 三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。 三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在: S2=P2+Q2 S=√(P2+Q2) 视在功率S=1.732UI &