浅谈电力系统的安全防雷
近年来,随着电子技术的飞速发展,自动控制系统在电力生产各个方面的使用越来越广,电力职工在受益于微电子技术的极大方便的同时,也受到其一旦损坏就损失巨大的困扰。实际上,在电力系统增加自动控制系统的时候,对自动控制系统的安全防雷意识相对淡薄,一旦有雷电波侵入,设备损坏一般是巨大的,有的甚至使整个系统瘫痪,造成无可挽回的损失。1 雷击产生的原因 雷击是一种自然现象,它能释放出巨大的能量、具有极强大的破坏能力。一直以来,致力于电力生产和电力设备研究的人员通过对雷击破坏性的研究、探索,对雷电的危害采取了一定的预防措施,有效地降低了雷害。 当雷电放电路径不经过防雷保护装置时,放电过程中产生强大的瞬变电磁场在附近的导体中感应到强大的电磁脉冲,称感应雷。感应雷可通过两种不同的感应方式侵入导体。一种是在雷云中电荷积聚时,附近导体会感应相反的电荷,当雷击放电时,雷云中电荷迅速释放,而导体中的静电荷在失去雷云电场束缚后也会沿导体流动寻找释放通道,就会在电路中形成静电感应,其次是在雷云放电时,迅速变化的雷电流在其周围产生强大的瞬变电磁场,附近的导体中就会产生
为什么电力系统是三相?【转】
三相交流电是与输电技术的发展紧密相连的。1873年维也纳国际博览会法国弗泰内,使用2km的导线,把一台用瓦斯发动机拖动的格兰姆直流发电机,和一台转动水泵的电动机连接起来。1874年,俄国皮罗茨基建立了输送功率为4.5kW的直流输电线路,输送距离一开始是50m,后来增加到1km。然后就开始向高压输电发展了。一开始是直流输电,但想要传输更远的距离,就必须再提高电压。在当时的条件下,直流输电没条件了:发电机电压受限制、直流没有变压器等等。后来还发生过一场交流、直流输电之争。可见,从交流输电一开始,并不是三相的,呵呵。1832年,人们就发明了单相交流发电机。1876年、1884年、1885年,单相变压器得到了发展。问题在于应用交流电驱动工作机械。交流感应电动机的出现,与“旋转磁场”这个研究紧密相连。1825年,1879年,1883年都是旋转磁场发展的节点,1885年,弗拉利斯制成了第一台两相感应电动机;1888年他又提出了“利用交流电来产生电动旋转”这一经典论文。1888年俄国多布罗斯基发明了三
如何区分电力系统振荡和短路
电力系统短路属于一种故障状态,要求保护装置迅速动作,断开相应断路器,切除故障点。电力系统振荡属于一种异常运行状态,并不需要保护跳开断路器,只需使相应自动装置迅速发生响应,使系统恢复正常。短路和振荡的主要区别在于:1.二者电气量的变化速率不同。短路时电流突升、电压突降,电流、电压变化量很大;而振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,电流、电压等电气量的变化是缓慢的。特别是刚开始振荡时,电流、电压随送电系统的运行角的摆动作周期性变化,变化速率比短路时慢得多。2.振荡时,系统任何一点的电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而变化;而短路时,电流和电压之间的相位角是基本不变的。3.二者不对称分量不同。短路时一般会有负序或零序分量出现,而振荡时三相是完全对称的,不会出现负序和零序分量。