如何区分电力系统振荡和短路
电力系统短路属于一种故障状态,要求保护装置迅速动作,断开相应断路器,切除故障点。电力系统振荡属于一种异常运行状态,并不需要保护跳开断路器,只需使相应自动装置迅速发生响应,使系统恢复正常。短路和振荡的主要区别在于:1.二者电气量的变化速率不同。短路时电流突升、电压突降,电流、电压变化量很大;而振荡时系统各点电压和电流值均作往复性摆动,电流、电压等电气量的变化是缓慢的。特别是刚开始振荡时,电流、电压随送电系统的运行角的摆动作周期性变化,变化速率比短路时慢得多。2.振荡时,系统任何一点的电流与电压之间的相位角都随功角δ的变化而变化;而短路时,电流和电压之间的相位角是基本不变的。3.二者不对称分量不同。短路时一般会有负序或零序分量出现,而振荡时三相是完全对称的,不会出现负序和零序分量。
短路电流计算、电力系统仿真软件
想问一声:1、各位对电力系统短路电流的计算是通过什么方式完成的。2、有没有什么好的软件介绍一下?3、对一般电气设计而言,通过EXCEL按照规范、规程、规定计算就没有什么问题,但是对于系统或者如:110kV 220kV 系统电厂厂用电短路电流计算而言,各位有什么好的软件,可以提高工作效率。一般省电力设计院是不是用n年前西北院编制的软件来计算短路电流的?4、各位对系统仿真有什么好的软件介绍一下。特别能对电气设计短路电流计算工作有帮助的软件。5、下面我将介绍一下我近期搜集的信息。下载的附件是这些软件的相关介绍,不是运行的软件!特此说明!如要软件,请到水木清华BBS论坛上,电力系统版快上查询。水木清华电力板块FTPftp://soft.eeatech.org:4521/powertech/powertech版主:加分就不用了,扣分也不用了,这个没有什么意思的。贴出来,只是大家能讨论一下。仅此而已!
电力系统运行中的短路故障与短路电流计算
在电力系统的设计和运行中,不仅要考虑正常工作状态,而且还必须考虑到发生故障时所造成的不正常工作状态。实际运行表明,破坏供电系统正常运行的故障,多数为各种短路故障。所谓短路,是指供电系统中不等电位的导体在电气上被短接,如相与相之间的短接,或在中性点接地系统中一相或几相与大地相接以及三相四线制系统中相与零线的短接等。当发生短路时,电源电压被短接,短路回路阻抗很小,于是在回路中流通很大的短路电流。 三相短路电流计算是电力系统规划、设计、运行中必须进行的计算分析工作。目前,三相短路电流超标问题已成为困扰国内许多电网运行的关键问题。然而,在进行三相短路电流计算时,各设计、运行和研究部门采用的计算方法各不相同,这就有可能造成短路电流计算结论的差异和短路电流超标判断的差异,以及短路电流限制措施的不同。如果短路电流计算结果偏于保守,有可能造成不必要的投资浪费:若偏于乐观,则将给系统的安全稳定运行埋下灾难性的隐患。因而,在深入研究短路电流计算标准的基础上,比较了不同短路电流计算条件对短路电流计算结论的影响,以期能为电网短路电流的计算和限制提供更切合实际的方法和思路。