电力系统接地装置的连接要求
电力系统接地装置的连接时应该做到以下几点: 1、保证设备至接地体之间导电的连续性,不准虚接或脱落。 2、采用自然导体作为接地线时、其申缩缝或接头处应另加跨接线以保证连续可靠。 3、自然接地体与人工接地体之间必须连续可靠,以保证接地装置导电的连续性。 4、接地体、接地线连接应采用焊接、不得有虚焊。扁钢搭接长度应为宽度的2倍,且至少有三个棱角进行焊接;圆钢的搭接长度应为直径的6倍;圆钢与扁钢搭焊的长度也应为圆钢搭焊的6倍;扁钢与钢管搭焊时,应将扁钢弯成圆弧或直角形、并在其两侧与钢管焊接或或借助特别圆弧形或直角形卡子与钢管焊接。 5、接地电气设备上的接地线应用与螺栓连接,有钱金属接地线不能采用焊接时可用的螺栓连接,但必须防止锈蚀,保持接触良好,并有防松措施。
为什么电力系统是三相?【转】
三相交流电是与输电技术的发展紧密相连的。1873年维也纳国际博览会法国弗泰内,使用2km的导线,把一台用瓦斯发动机拖动的格兰姆直流发电机,和一台转动水泵的电动机连接起来。1874年,俄国皮罗茨基建立了输送功率为4.5kW的直流输电线路,输送距离一开始是50m,后来增加到1km。然后就开始向高压输电发展了。一开始是直流输电,但想要传输更远的距离,就必须再提高电压。在当时的条件下,直流输电没条件了:发电机电压受限制、直流没有变压器等等。后来还发生过一场交流、直流输电之争。可见,从交流输电一开始,并不是三相的,呵呵。1832年,人们就发明了单相交流发电机。1876年、1884年、1885年,单相变压器得到了发展。问题在于应用交流电驱动工作机械。交流感应电动机的出现,与“旋转磁场”这个研究紧密相连。1825年,1879年,1883年都是旋转磁场发展的节点,1885年,弗拉利斯制成了第一台两相感应电动机;1888年他又提出了“利用交流电来产生电动旋转”这一经典论文。1888年俄国多布罗斯基发明了三
接地电阻柜在电力系统中的应用
接地电阻柜是一种电气设备,在电力系统中用于控制和检测网格的接地电阻值。在电气系统中,地电阻的大小会影响到电气设备的安全性、电路的稳定性和耐久度。接地电阻柜可以有效地监测和控制接地电阻值,保证电气设备的安全性和电路的稳定性,避免由于接地电阻过小或过大而导致的电气事故。 通常情况下,接地电阻柜的主要组成部分包括控制系统、报警系统、监测系统等。控制系统可以通过控制电流的大小和方向来调节接地电阻的值,从而保证电气设备的安全性和稳定性。报警系统可以在接地电阻的值达到预设的极限时,发出警报,通知相关人员及时处理。监测系统则能够实时地监测接地电阻的变化情况,通过仪表指示器显示接地电阻的数值,方便操作人员进行监控和维护。 接地电阻柜广泛应用于电力系统中的输电线路、配电线路、变电站等场所。一般而言,电力系统中的电气设备都需要地电阻的支持来起到保护作用,而接地电阻柜则是为了保证这种保护作用的实现而发展起来的。通过接地电阻柜的作用,我们可以更好地控制接地电阻的大小,保证电力系统的稳定性和安全性,减少电气事故的发生