电力系统接地装置的连接要求
电力系统接地装置的连接时应该做到以下几点: 1、保证设备至接地体之间导电的连续性,不准虚接或脱落。 2、采用自然导体作为接地线时、其申缩缝或接头处应另加跨接线以保证连续可靠。 3、自然接地体与人工接地体之间必须连续可靠,以保证接地装置导电的连续性。 4、接地体、接地线连接应采用焊接、不得有虚焊。扁钢搭接长度应为宽度的2倍,且至少有三个棱角进行焊接;圆钢的搭接长度应为直径的6倍;圆钢与扁钢搭焊的长度也应为圆钢搭焊的6倍;扁钢与钢管搭焊时,应将扁钢弯成圆弧或直角形、并在其两侧与钢管焊接或或借助特别圆弧形或直角形卡子与钢管焊接。 5、接地电气设备上的接地线应用与螺栓连接,有钱金属接地线不能采用焊接时可用的螺栓连接,但必须防止锈蚀,保持接触良好,并有防松措施。
低压系统单相接地短路电流问题
工作中遇到一个单相接地短路电流计算的问题,其实主要是关于电缆线路的相保阻抗问题,先罗列一下参数:上级10kV网络短路容量156.92MVA,接一个10/0.72kV变压器,1600kVA,6%,然后是一段低压电缆4x35,长度106米,正序阻抗0.669+0.08j,零序1.0637+0.2032j,电缆线路参数来自ETAP,这段网络末端单相接地短路电流ETAP算出来是4152A,我根据配四实用法计算得出结果只有1800多A,我感觉问题出在电缆线路得相保阻抗上。 主要问题如下:这段电缆得相保阻抗应如何计算?仅以电阻为例,配四上罗列的公式是(正序*2+零序)/3,并考虑1.5倍电阻,即(0.669*2+1.0637)*106*1.5/3=124.2516mΩ,另还有一个公式是相线电阻+PE线电阻,因相线PE线均为35mm^2即为(0.669+0.669)*2*106*1.5=212.742mΩ,不知道哪一个是正确的?另这两个数据带入计算单相接地短路电流Ik=400/相保阻抗,都与ETAP计算结果不符,请大佬解答一下谢谢