电力系统中性点运行方式
1、中性点不接地系统中,单相接地短路时,原中性点电位是多少?既然大地是0电位,为什么还有从大地到非接地两相的容性电流?是否非接地相电压在负半轴时才有这个容性电流?为什么单相接地情况下还可以允许系统继续工作一段时间?
电力系统中性点接地有几种方式
变电站的接地,因目的不同分为以下四类:工作接地:在电力系统中,为保证系统在正常情况和事故情况下能够可靠地工作而需要的接地。如变压器中性点接地,10-35kV系统中性点经消弧线圈的接地等。保护接地:电气设备的金属外壳或构架,当电气设备的绝缘损坏时其可能带电,为了防止触电危及人身安全,必须将电气设备的金属外壳或构架接地,又称安全接地。过电压保护接地:过电压保护装置是为了消除过电压对设备的威胁而装设的接地。如避雷针、避雷线和避雷器的接地。防静电接地:易燃油、天然气储罐和管道等,为了防止静电危险影响而设的接地,称为防静电接地。
电力系统中性点运行方式的探析
1 电力系统中性点接地方式的分类 电力系统中性点接地方式有两大类,一类是中性点直接接地或经过低阻抗接地,称为大接地电流系统,另一类是 中性点不接地,经过消弧线圈或高阻抗接地,称为小接地电流系统。其中采用电广泛的是中性点接地,中性点经过消弧线圈接地和中性点直接接地等三种方式。 1.1中性点不接地系统 中性点不接地方式,即中性点对地绝缘,结构简单,运行方便,不需任何附加设备,投资省、适用于农村10KV架空线路长的辐射形或树状形的供电网络。当中性点不接地的系统中发生一相接地时,接在相间电压上的受电器的供电并未遭到破坏,它们可以继续运行,但是这种电网长期在一相接地的状
电力系统中性点接地方式
知识点:中性点
电力系统中性点节地技术.zip
电力系统中性点节地技术.zip
关于我国电力系统中性点运行方式的讨论
请问我国电压0.4KV、3~35KV和110KV及以上电压等级的电网中性点运行方式各有什么不同,有什么利弊?请大家发表意见共同探讨,以求共同进步
电力系统中性点接地方式及运行分析
电力系统中性点接地方式及运行分析
3~66kV 电力系统中性点接地方式的请教
110kV及以上的系统、1kv以下的系统均采用中性点有效接地的运行方式.但是在3~66kV的电力系统中,有的采用直接接地方式,有采用经消弧线圈接地的方式,有采用经小电阻接地的方式,不知道为啥,请各位指教!!
电力系统的潮流(Tide current)
电力系统的潮流(tide current)是指电网中各结点的电压降落以及功率漫衍字面上理解就是“潮汐电流”。潮流方向一般规定从母线出来的潮流方向为正,反之为负。广义的概念是从一个节点到另一个节点的潮流走向。监控潮流方向的意义重大:正常运行方式下潮流分布和走向都是基本不变的,当发生故障时一般潮流方向会变。对继电保护和安全自动装置的影响比较大,如果不及时进行监控,容易引起继电保护装置的误动和拒动以及电气设备异常运行,严重时会造成对系统稳定的破坏。