3~66kV 电力系统中性点接地方式的请教
q_l407
q_l407 Lv.7
2011年08月25日 21:04:24
只看楼主

110kV及以上的系统、1kv以下的系统均采用中性点有效接地的运行方式.但是在3~66kV的电力系统中,有的采用直接接地方式,有采用经消弧线圈接地的方式,有采用经小电阻接地的方式,不知道为啥,请各位指教!!

110kV及以上的系统、1kv以下的系统均采用中性点有效接地的运行方式.但是在3~66kV的电力系统中,有的采用直接接地方式,有采用经消弧线圈接地的方式,有采用经小电阻接地的方式,不知道为啥,请各位指教!!
免费打赏
jerome63
2011年08月26日 08:44:58
2楼
这与系统的对地电容电流有关,10kV系统如大于30A,35kV如大于10A,为了防止接地过电压引起的接地点电弧重燃,所以采取接地变、消弧线圈等以降低容性接地电流。个别电网要求单相接地时动作于跳闸,就采用中性点加电阻的方式
回复
tcchezhong
2011年08月26日 16:41:34
3楼
这主要是看电网的可靠性要求了!
不重要的电网,可以随时停电的那种,可以采用中性点直接接地和小电阻接地。
重要电网,中性点不接地或经消弧线圈接地。
回复
pickbb
2011年08月27日 05:55:23
4楼

支持!
回复
jwssxyl888
2011年08月27日 14:22:01
5楼

回复
画零围整
2011年08月27日 17:05:17
6楼
支持板凳的说法
回复
hanch08
2011年08月28日 10:48:40
7楼
我也遇到这个问题了,对地电容电流比较不好算,不知道怎么弄了,看有的66kV的用消弧线圈,有的没用,不知道怎么办了
回复
wangwtian1
2011年08月28日 11:39:55
8楼
沙发,正确的
回复
mikeloon
2011年08月29日 10:50:25
9楼
一般来讲,3~35kv电网系统都采用不直接接地系统或不接地。110KV以上电压等级考虑直接接地系统。通常110KV系统采用经消弧线圈接地或间隙接地。
回复

相关推荐

APP内打开