双电源自动转换开关的调试步骤
一、将双电源自动转换开关置于调试台上,按正确相序连接相应电源线,相线与中性线(零线)按位对接,不能接错。二、三极开关调试时,常用与备用零线分别要接至零线端子(NN与RN)位置上。三、开启常用及备用电源,按起动按钮。四、设置双电源自动转换开关在自投自复工作模式,如两路电源电压正常,开关应置于常用电源位置,常用电源合闸。五、设置常用电源NA、NB、NC、NN任意相断相,双电源应自动转换至备用电源,如常用电源恢复正常,应转换回常用电源。六、调节常用电源任意相电压调至预定欠压电压值,双电源应自动转到备用电源。当常用电源恢复正常,开关应返回常用电源。七、备用电源任意相断相,报警器应发出报警声。八、把常用电源和备用电源任意相断开,控制器上对应显示符号应对应消失。九、当设置双电源为手动操作模式时,通过手动操作控制器,需自由转到备用电源及常用电源,显示屏均显示正确。十、操作控制器上的双分键。双电源需同时分断常用及备用电源,处在双分位置。十一、开关在
双电源自动转换开关技术检测项目
1分断本领:开关在额定电压下能可靠地分断的最大电流。通常,大电流转换开关是不容许分断电流的,只有在有灭弧罩并接纳侧面杠杠操纵时,才容许分断额定值以下的电流。至于小的转换开关,如闸刀开关和铁壳开关,虽有达其额定电流20-30倍的分断本领,但这并不是触头可以大概分断的电流(它仍旧只能分断额定值以卜的电流)。而是与之配用的烙丝或熔断器的分断本领。 2、动稳固电流:产生短路变乱时,若转换开关能通过某一最大短路电流,旦不受此时产生的巨大电动力的作用而产生形变、破坏或刀片主转动出征象.则此短路电流(峰值)就称为它们的动稳固电流。通常,此电流为其额定电流的数十倍至数百倍 3、热稳固电流:产生短路变乱时、若转换开关能在肯定时间(通常为1s)内通过某一最大短路电流、并不因温度之急剧升高而产生熔焊征象,则此短路电流就称为开关的热稳固电流。通常,开关的—秒钟热稳固电流为其额定电流的数十倍。 4、电寿命:开关在额定电压下能可靠地分断肯定百分数额定电流,而不需补缀或调换机器零件的总次数。双电源自动转换开关
双电源自动转换开关专用PC级
专业一体化PC级双电源转换开关◆下面就目前国内市场供应的产品,进行分析: 开关本体:开关本体是ATSE的核心,ATSE的电气性能基本取决于此。目前市场上销售的ATSE,有两种本体结构:一种是直接采用现成的开关(接触器CC级、断路器CB级、隔离(负荷)派生的PC级开关)作为本体(以万高,斯沃,溯高美),市场90%以上的ATSE是此类结构。其特点是:利用现成的开关做主体配备电机驱动,所以开发、制造成本低,开发风险小、投入少,无技术参数可讲,产品上市速度快,很多专业国内有许多专门从事此类产品OEM贴牌的厂商,等于是厂家都可以生产。需要用户注重,这种结构的开关,其电气性能基本取决于所选用的本体开关的电气性能,可靠性低。 另一种是完全独立单独设计(以ASCO、GE、泰永为代表)的本体结构专业的PC级。因为是专门设计,所以触头材料、压力、开启速度、灭弧等开关的所有性能都可以按照要求设计(非凡是高于国家标准要求或者特别用途,例如AC-33iA、耐高电流冲击能力等同国际IEC的认证)。这类产品的缺点是:开发周期长、成本高;产品成本高,优点:安