双电源自动转换开关专用PC级
zhaiqng
zhaiqng Lv.2
2012年04月07日 17:21:03
只看楼主

专业一体化PC级双电源转换开关◆下面就目前国内市场供应的产品,进行分析: 开关本体:开关本体是ATSE的核心,ATSE的电气性能基本取决于此。目前市场上销售的ATSE,有两种本体结构:一种是直接采用现成的开关(接触器CC级、断路器CB级、隔离(负荷)派生的PC级开关)作为本体(以万高,斯沃,溯高美),市场90%以上的ATSE是此类结构。其特点是:利用现成的开关做主体配备电机驱动,所以开发、制造成本低,开发风险小、投入少,无技术参数可讲,产品上市速度快,很多专业国内有许多专门从事此类产品OEM贴牌的厂商,等于是厂家都可以生产。需要用户注重,这种结构的开关,其电气性能基本取决于所选用的本体开关的电气性能,可靠性低。

专业一体化PC级双电源转换开关

◆下面就目前国内市场供应的产品,进行分析:


开关本体:开关本体是ATSE的核心,ATSE的电气性能基本取决于此。另一种是完全独立单独设计(以ASCO、GE、泰永为代表)的本体结构专业的PC级。因为是专门设计,所以触头材料、压力、开启速度、灭弧等开关的所有性能都可以按照要求设计(非凡是高于国家标准要求或者特别用途,例如AC-33iA、耐高电流冲击能力等同国际IEC的认证)。这类产品的缺点是:开发周期长、成本高;产品成本高,优点:安全可靠性高。
本体结构的选择依据,主要取决于使用类别(负载类型)。例如,用于消防水泵、风机和电梯的ATSE,属于电感性负载,所以要求选用使用类别为AC-33iA的 ATSE产品。美国ASCO、GE、深圳泰永的ATSE产品甚至达到AC-33iA的要求。尽管ATSE是非频繁操作的开关,但按照AC-33iA的要求制造,体现产品更高的可靠性。
根据我司的研发经验,要满意AC-33使用类别标准,开关就必须采用特殊的触头材料(银合金)、开启速度要快(>0.5m/s)、要有专门的灭弧装置快速灭弧。一般采用铜材作触头材料、用电机驱动(开启速度慢)、没有特别灭弧装置的开关,是很难通过真正严格按照AC-33iA使用类别(08年最新标准),同时满足ATSE机械、电气寿命等国家标准要求试验的。
2. 驱动/保持机构:因为采用的本体结构不同,所以导致驱动/保持的结构也不同。采用现成的断路器和隔离(负荷)开关作为本体,驱动机构是减速电机+传动连杆,机械连锁、机械保持,保持状态无需电能。这种结构的特点是:转换速盾巯慢、触头分离速度慢(相对于励磁直接驱动)。专门设计的ATSE,采用的是励磁驱动+连杆传动,机械保持、结构连锁,这种结构转换速度快,触头分离速度快(100A以下可以达到0.75m/s以上)。


3. 控制器:控制器是ATSE必不可少的组成部分,ATSE能否在要害时刻发挥作用,控制器的可靠性是关键,这也是ATSE区别于其它低压开关的最重要之处。一般用户(包括一些制造商)往往只关注ATSE的电气性能,忽视了控制器的功能和可靠性。实际上,ATSE在使用过程中,绝大部分故障是控制器故障。因为只有控制器是连续工作的器件,所以其设计、制造、检验都要严格控制。
目前市场上供应的ATSE控制器,最简朴的是只能检测一路电源的断相,复杂的可以检测除电源故障(一相或者多相断相、欠压、过压、频率偏差等)以外,还可以检测发电机的多个参数、可以提供发电机控制信号和通讯接口等等。选用什么样的控制器,需要考虑系统设计和负载。
◆特别提示:
在一个系统中,各级ATSE的转换时间要有一个合理的“顺序”,这就要求ATSE的控制器可以在现场设定ATSE的转换时间; 带通讯接口的控制器,需要能够提供与上位机通讯记录的检测报告,因为只有通讯接口(硬件)不能保证能够正常通讯(软件)。按照我司的研发经验,这方面需要做许多的工作; 选用留意事项 必须选择满足国家ATSE标准要求的产品,具备CQC认证(按照GB/14048.11标准)2008年最新标准是目前唯一的依据; 从结构可靠性来讲,专业PC级ATSE可靠性高于采用断路器组成CB级ATSE或负荷隔离开关搭接的派生PC级 。以高可靠性要求的场所,宜选用PC级ATSE(ASCO(7000)、泰永(TBBQ3),GE(ZTC)、高田(TGM-VE),等)






















双电源自动转换开关技术标

1)电气和机械性能应符合IEC60947-6-1、GB/T14048.11的要求。 ATSE的开关主体应满足污染等级Ⅲ级(工业级)的要求,开关本体和控制器组件均由统一生产厂家提供以确保其可靠性。
2)采用一体化结构的PC级产品。ATSE为四极三段位工作位置。
3)配有智能控制器,并且各种参数均在现场调试设定。
4)ATSE的使用类别应与负载特性相一致,无感或微感负载 电动机负载采用 2008年使用类别AC-33iA级产品;
5)ATSE应经EMC检验,能抗电源电压闪变、瞬变等干扰。
6)RS485通信接口,可与上位机通信进行监控,可实现遥控、遥测、遥信、遥调功能。
7)控制器采用一体化安装,不用拆主体开关就可以更换控制器。
8)具有电源、电源投入显示。
9)触头系统按分断多次电弧要求设计,并能够保证长期耐氧化性、耐腐蚀性。

10)可电动和手动操作,并带可卸式手动操作手柄,以便应急时使用。

11)机械寿命:10000次

产品选型(ASCO 7000系列、泰永TBBQ3系列、高田tmg系列 )
fangbao123
2014年03月31日 10:34:13
2楼
:victory::victory::victory:
回复

相关推荐

APP内打开