双电源自动转换开关技术检测项目
qq_1418101318389
2016年07月13日 15:06:50
只看楼主

1分断本领:开关在额定电压下能可靠地分断的最大电流。通常,大电流转换开关是不容许分断电流的,只有在有灭弧罩并接纳侧面杠杠操纵时,才容许分断额定值以下的电流。至于小的转换开关,如闸刀开关和铁壳开关,虽有达其额定电流20-30倍的分断本领,但这并不是触头可以大概分断的电流(它仍旧只能分断额定值以卜的电流)。而是与之配用的烙丝或熔断器的分断本领。 2、动稳固电流:产生短路变乱时,若转换开关能通过某一最大短路电流,旦不受此时产生的巨大电动力的作用而产生形变、破坏或刀片主转动出征象.则此短路电流(峰值)就称为它们的动稳固电流。通常,此电流为其额定电流的数十倍至数百倍

3、热稳固电流:产生短路变乱时、若转换开关能在肯定时间(通常为1s)内通过某一最大短路电流、并不因温度之急剧升高而产生熔焊征象,则此短路电流就称为开关的热稳固电流。通常,开关的—秒钟热稳固电流为其额定电流的数十倍。
4、电寿命:开关在额定电压下能可靠地分断肯定百分数额定电流,而不需补缀或调换机器零件的总次数。双电源自动转换开关


wang171468177
2016年07月15日 21:10:34
2楼
路过!!!!!!!
回复
wang171468177
2016年07月16日 07:11:34
3楼
感谢楼主的无私奉献
回复
wang171468177
2016年07月17日 21:05:37
4楼
谢谢分享!!!!!!!!
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年07月17日 22:22:07
5楼
路过,学习一下
回复
abaozi
2016年08月24日 21:43:20
6楼
一台400KVA的变压器可以带动多少KW的负荷。
回复
木易猛
2016年08月25日 08:16:39
7楼
多谢楼主的分享......
回复
尼莫900
2016年09月08日 14:48:47
8楼
感谢楼主的无私奉献
回复
娶个好难
2016年09月19日 03:03:00
9楼
好资料,实际操作中主要检测能否顺利的进行转换,切换时间是否达标
回复
新手前来报到
2016年09月19日 10:30:42
10楼
路过~~~~~~~
回复

相关推荐

APP内打开