双电源自动转换开关的级数
前浪
前浪 Lv.2
2007年08月31日 09:51:00
只看楼主

请问为什么当两路电源分别为柴油发电机和市电是双电源转换开关要选择4极的?为什么采用3极的双电源开关,试车时总漏电保护开关总动作呢?

请问为什么当两路电源分别为柴油发电机和市电是双电源转换开关要选择4极的?
为什么采用3极的双电源开关,试车时总漏电保护开关总动作呢?
免费打赏
peter00007
2007年08月31日 10:10:54
2楼
应该选用4级转换开关,发电机零线与市电零线不能共用.