两个单相电压互感器接成V/V的接线问题?
我做成套的,前两天有客户打电话说他们用的KYN28A-12的计量电表老是出现报警。昨天我过去看了一下,两个单相互感器的变比都是10/0.1KV的,在二次元件线路室发现电压是正常的。由于高压又不能停电,我又不敢带电弄。 恰巧今天遇到一个专门做高压成套的朋友,一个老师傅。他将装电压互感器的门打开,然后用万用表分别量两个互感器的二次电压,发现二次侧没接地的电压为220V,接地的为110V。打电话给厂里,让他们查一下当时造的计划是多少的,回答是两个10/0.11的。仔细查看电压互感器的铭牌,的却是10/0.11的,朋友说给它接个地线看它还报不报警在说。在接地的时候电弧有些强烈,真不是一般经验的人就可以做的。但是就这样报警解除了。也百思不得其解。1.为什么,一个接地线悬空,它的电压就会上升?2.为什么这样就会造成电表一直报警?