有个问题一直弄不大明白,希望知道的大虾能帮忙解答下。如380V系统,线电压为380V,相电压为220V,此时额定电压为240V的设备可由相电压提供电源。若某个系统(打个比方),线电压为220V,相电压为138V,额定电压为220V的设备可以由线电压220V供电吗?如上问题,可能需对电压的本质及设备所需电压的要求有关,望能得到解答,望大家帮忙,谢谢了!!!
有个问题一直弄不大明白,希望知道的大虾能帮忙解答下。
如380V系统,线电压为380V,相电压为220V,此时额定电压为240V的设备可由相电压提供电源。
若某个系统(打个比方),线电压为220V,相电压为138V,额定电压为220V的设备可以由线电压220V供电吗?
如上问题,可能需对电压的本质及设备所需电压的要求有关,望能得到解答,望大家帮忙,谢谢了!!!
2楼
“若某个系统(打个比方),线电压为220V,相电压为138V,额定电压为220V的设备可以由线电压220V供电吗?”
1、线电压为220V时,相电压应为127V。
2、只要电压相符,取线、相电压都可以。
回复
3楼
楼主所提的问题,要具体问题具体分析:
380V的系统,其相电压为220V,可以分以下几种情况分析:
如果是三相四线制系统(有中心点输出,即零线)则可以带三相和单相380V的设备、单相220V的设备,而不能带三相220V的设备。
如果是三相三线制系统,则只能带三相和单相380V的设备。不能带220V的设备。
220V的系统,其相电压为127V(不是138V),这时候可以带任何220V的设备(三相或单相)。至于需要带127V的设备时则要根据有否中心线引出具体分析。
因此是否能带?不仅仅要看电压是否相符,还要看接线能否满足设备要求。所以:对于三相220V的设备,只能用三相线电压为220V的电源供电。
回复
4楼
可以取,只要满足设备两端电压为额定电压即可。另,220线电压下相电压为127.16763005780346820809248554913
回复
5楼
学习了:time:
回复
6楼
“线电压为220V,相电压为138V”
相电压为127。除以1.732
回复
7楼
ddddddddddddddddddddddd
回复
8楼
谢谢2楼和3楼,太感谢了!
回复
9楼
可以取,但不宜长期使用,因为380/220V系统一般为50HZ.220/127V系统一般为60HZ,如果频率相同,电压相同当然没问题,但只是电压相同,频率不同,会有什么结果,大家想下!
回复
10楼
不敢苟同该朋友的一些说法。
对于我们现在常用的380V/220V供电系统来说,既可以应用于三相380V的负载,也可以应用于三相220V的负载。
因为当负载以星形连接的时候,每相负载只承受220V的电压,对于三相平衡负载来说,N线可有可无。
反过来说,三相220V的负载,只要以星形连接,就可以接入三相380V的线电压供电线路中。
所以,当负载以角形连接的三相220V负载,改成星形连接,就可以接入三相380V的电源中使用。
回复
11楼
理论上,你说的没有错。而实际上角形连接的三相220V负载,其设备内部已经接成角形,引出只有三个头,而不是六个头。如果引出6个头,当然直接接成星形380V了,
在引出只有三个头的情况下,你硬要接成星形,那只有将设备拆开,破坏原有接线。(而且,你必须找准同名端)。你觉得这样好吗!(尤其是新设备)
回复