三相电接入变压器,变比为10000V/100V如果高压侧A相断线,那么低压测A,B,C三个相电压分别为多少?与中性点是否接地有关吗?
三相电接入变压器,变比为10000V/100V
如果高压侧A相断线,那么低压测A,B,C三个相电压分别为多少?
与中性点是否接地有关吗?
2楼
我算了一下,不知道对不对
在例子中,10000V/100V变压器是做为负载
当A相断线后,负载中性点发生中性点偏移,方向与A相相反,偏移的长度为 相电压的二分之根号三倍
因此Ub,Uc的相电压变为原来二分之根号三倍,
线电压Uab不变
由于变压器中B、C相产生的磁通可能会对A相产生电磁感应,所以A相电压可能不为0,但这个值肯定不大
请拍砖
回复
3楼
你说的好像是 中心点接地系统,的单相接地的现象吧,断相得话,相电压好像不升高,但是a相有电压,这个东西我上几天刚遇到!
回复
4楼
若高压侧A相断线 ,则A相因无电流流过而不会产生励磁,所以也就不会产生磁通和电压。另外两相两端的电压仍然为Ubc。若高压侧中性点不接地,则中性点电压为(Ub+Uc)/2, B相电压为(Ub-Uc)/2,C相电压为(Uc-Ub)/2<*此处相电压是指绕组出线端对中性点电压*>; 变压器低压侧电压也与此相同,若低压侧为中性点接地系统,则中性点电压为0,B、C相电压为高压侧B C相电压除以变比.由此,我们可以知道,10/0.4KV配电变压器高压侧供两相时,低压侧的电压为额定相电压的1.732/2倍,即(Ub-Uc)/2与(Uc-Ub)/2,相位和幅值均和供三相时有所差异。电压幅值一般为200V左右,相位超前30度左右,基本符合220V电压合格率要求,可带一定容量的照明负荷,但因缺少一相,无法带三相负荷。此仅为本人个人理解,如有偏颇,欢迎提出批评建议,谢谢!