保护用电流互感器的选择
摘自《工业与民用配电设计手册》保护用电流互感器一、保护用电流互感器的选择(1)、保护用电流互感器除应满足一次回路的额定电压、额定电流和短路时的动、热稳定要求外,还应按照电流互感器的10%误差曲线进行校验,在保护装置动作时,误差不超过10%。(2)、保护装置和测量表计一般分别由单独的电流互感器绕组供电。(3)、保护装置(过流保护及差动保护装置)应采用准确度为B级的电流互感器。 为了减小差动保护装置的不平衡电流,可采用下述方法尽量降低电流互感器的负荷阻抗: 1)、电流互感器二次回路内尽量不连接其他继电器和仪表; 2)、连接导线应尽量缩短; 3)、两组电流互感器的型号尽可能相同,并且负荷对称。(4)、在同一准确等级下,电流互感器的允许二次负荷,当电流互感器两个二次绕组串联时比单个绕组时加大一倍,并联时减小一半。
电流互感器开路电压只有几伏?
本文为转贴电流互感器运行特性分析电流互感器二次开路的特性分析以及解决方法,电流互感器运行的特定条件。 关键字:电流互感器 运行特性 在电工手册及各类教材中,对电流互感器二次开路运行的结论是:“电流互感器二次开路产生几百伏、lkV~10kV的危及人身安全的高压;铁芯严重发热,烧坏电流互感器。”这也是电力界公认的法规。 我们科技服务小组在检修学校配电盘的一只无示数电流表时发现,与其相串联电流互感器二次开路运行,实测电压为2.6V,恢复其原闭路接法,同时在主回路串入型号、变化相同的电流互感器,二次开路长期运行,并不发热。这说明:目前实际应用的电流互感器运行特性与一百多年来传统的结论相比,有着不容忽视的重大差别。为了分析电流互感器运行参数,在电业公司和校党总支部大力支持下,我们将收集到的0.5kV和10kV两个耐压等级,变电站用的LQJ,LFC,LFCD,母线穿心式lMK,LMKl,LMZ,LMZ1,LMZJ1和在平度已被淘汰的LQG等9个系列,北京、天津、上诲、沈阳、合肥等20个厂家生产的变化30/5~20