摘自《工业与民用配电设计手册》保护用电流互感器一、保护用电流互感器的选择(1)、保护用电流互感器除应满足一次回路的额定电压、额定电流和短路时的动、热稳定要求外,还应按照电流互感器的10%误差曲线进行校验,在保护装置动作时,误差不超过10%。(2)、保护装置和测量表计一般分别由单独的电流互感器绕组供电。(3)、保护装置(过流保护及差动保护装置)应采用准确度为B级的电流互感器。 为了减小差动保护装置的不平衡电流,可采用下述方法尽量降低电流互感器的负荷阻抗: 1)、电流互感器二次回路内尽量不连接其他继电器和仪表; 2)、连接导线应尽量缩短; 3)、两组电流互感器的型号尽可能相同,并且负荷对称。(4)、在同一准确等级下,电流互感器的允许二次负荷,当电流互感器两个二次绕组串联时比单个绕组时加大一倍,并联时减小一半。
串接备用电流互感器,可以吗?
8)当电流互感器10%误差不满足要求时,可采取以下措施:①增大二次电缆截面;②串接备用电流互感器,使允许负载增大一倍;③改用容量较高的二次绕组;④提高电流互感器的变化。另外,电流互感器二次绕组不允许开路。 Z fh= ∞时,电流互感器由正常短路工作状态变为 开路工作状态, I2=0,励磁磁通由正常为数甚小的 I 0N1骤增为I 1N1。由于二次绕组感应电动势与磁通变化率 d φ/ d t成正比,二次 绕组将在磁通过零时,感应产生很高的尖顶波电动势,产生高压,危及工作人员的人身安全 和继电器、仪表的绝缘。磁感应强度骤增,将引起铁芯和绕组过热,此外在铁芯中还会产生 剩磁,使互感器特性变坏。因此,当电流互感器在运行时,二次绕组不允许开路,且必须可 靠接地,从而保证设备及人身安全。以上这些是某些资料上的一段话,关于串接备用电流互感器,觉得有点问题。CT作为电流源,可以串接吗?应该不可以把?还是我的理解有问题?