关于保护用电流互感器选择问题求教
tonyjeans
tonyjeans Lv.5
2014年10月25日 08:37:53
只看楼主

论坛上的各位高手们,小弟有个关于保护用电流互感器选择问题求教。我们有个工程6kV系统配电 系统短路电流44.9kA,配电回路电流~328A。在这种情况下原来设计选择 保护用CT规格为 500/5 5P20。 业主提出,这种规格不合理,因为CT一次侧电流为500A ,500×20=10kA,短路电流为44.9kA 远大于10kA 在这种情况下CT误差会大于5%。我不太明白CT能不能选成 1500/5 5P30级的。请各位高人指点。

2014年10月25日 10:45:04
2楼
保护、测量 用两个二次变比不同的绕组
回复
lingxuct
2014年10月25日 10:47:09
3楼
最大短路电流只与断路器的极限分断能力有关,与电流互感器关系不大。

用500/5的可以了,近50KA的短路电流是有点大,可以考虑加电抗器?(一般情况是把短路电流限制到31.5KA以下)
回复
mr_chen188
2014年10月25日 11:07:42
4楼
我想知道系统短路电流44.9KA怎么来的?为什么一定要5%误差呢 10P20不行么
回复
tonyjeans
2014年10月25日 14:13:49
5楼
ccc___ 发表于 2014-10-25 10:47 最大短路电流只与断路器的极限分断能力有关,与电流互感器关系不大。用500/5的可以了,近50KA的短路电流 …44.9是加完电抗器以后的短路电流了。
回复
tonyjeans
2014年10月25日 14:14:34
6楼
ccc___ 发表于 2014-10-25 10:47 最大短路电流只与断路器的极限分断能力有关,与电流互感器关系不大。用500/5的可以了,近50KA的短路电流 …500/5的能不能保证误差5%以内? 用5P20还是5P30呢?
回复
xinye10
2014年10月25日 16:49:35
7楼
这是一个非常好的案例,是典型的中压保护CT选型问题。
业主的结论是半瓶子水晃荡。
1.一般要计算CT的二次负荷,通过查10%(5%)误差曲线校验CT变比,不是简单的20倍额定电流大于短路电流即可;
2.中压线路(配变)的保护配置比较简单,保护CT不需要如差动保护般精确反应故障电流,满足过流保护要求即可;如越过过流动作区间,饱和又有什么关系呢?
可以参看二次手册相关内容。

回复
lingxuct
2014年10月26日 11:36:36
8楼
tonyjeans 发表于 2014-10-25 14:14 500/5的能不能保证误差5%以内? 用5P20还是5P30呢?精度能达到,一般用5P20吧?
回复
lingxuct
2014年10月26日 11:37:12
9楼
tonyjeans 发表于 2014-10-25 14:13 44.9是加完电抗器以后的短路电流了。那断路器的极限分断能力要用50KA的了。
回复
electricity
2014年10月26日 12:05:48
10楼
对,业主根本不懂。5P20那个20倍不是拿短路电流开定的。是要用速断的整定电流。
回复
beida_energy
2014年10月26日 14:41:59
11楼
保护用的电流互感器不同于显示用电流互感器,其过饱和能力很强,就是在制造的时候处于欠饱和状态,允许短时间的过电流而不出现饱和。跟主回路中的极限电流不是一个概念。
回复

相关推荐

APP内打开