进线保护采用3个电流互感器
tnc
tnc Lv.10
2010年01月25日 08:18:27
来自于变压器
只看楼主

10/3kV变电所的10kV进线断路器,还有变压器到3kV系统进线断路器,都需要采用3CT吗?见过一个66kV/3kV的系统:66kV电源进线是3CT,然而66kV变压器一次的保护是2CT;66kV变压器二次侧到3kV系统,3kV系统进线断路器又是3CT。上述10/3变压器和66/3kV变压器都是YD11接线,非直接接地系统。

10/3kV变电所的10kV进线断路器,还有变压器到3kV系统进线断路器,都需要采用3CT吗?

见过一个66kV/3kV的系统:66kV电源进线是3CT,然而66kV变压器一次的保护是2CT;66kV变压器二次侧到3kV系统,3kV系统进线断路器又是3CT。

上述10/3变压器和66/3kV变压器都是YD11接线,非直接接地系统。
免费打赏
lingxuct
2010年01月25日 11:31:30
2楼
2CT系统必须装零序CT,3CT可以通过综保计算取出零序成份,可以不装零序CT了。

在保护上是否必须三CT,要看综保。
回复
tnc
2010年01月25日 12:29:48
3楼
没采用综合保护器,是用的反时限继电器,比如LL型的那种
回复
zmudxiaxue
2010年01月26日 14:41:23
4楼
不懂,学习
回复
xuzjhysh
2010年01月26日 15:28:56
5楼
:lol
回复
ljzeng808
2010年01月26日 15:44:22
6楼
用三CT保护的比较全,如果是两个CT有些情况保护不了。
回复
tnc
2010年01月27日 12:51:01
7楼
至少中压系统,我看到的很多进线保护都是3CT啊,而出线就不一定了
回复
zyz8438
2010年01月27日 15:09:43
8楼
中性点不直接接地系统中一般进线回路和发电机都采用3CT(即完全星形接线),馈线回路可以采用2CT(不完全星形接线),也可以采用3CT。
当采用2CT不完全星形接线时(CT一般装设在A、C相),必须另外装设零序CT,以实现零序保护。
采用2CT不完全星形接线时,B相没有电流保护,须用零序保护实现B相的保护。
回复
tnc
2010年01月28日 08:05:03
9楼
非常感谢您的回复!能不能说一下中性点不直接接地系统中一般进线回路采用3CT的原因?
回复
lingxuct
2010年01月28日 08:50:11
10楼
以前的电磁式继电器做电流保护,用二CT就可以了(加上零序是三个),主回路用三CT是没什么意义。

现在都用综保,PT用Y/Y/开口Δ,CT用CT个在二次接成Y,就做成了“全对称回路”,便于综保内部运算和判别,使硬件(信号处理)减少,软件运行时间减短。
回复
tnc
2010年01月28日 09:26:34
11楼
谢谢区管回复。我是传统电磁保护。
2CT和3CT,论坛好象讨论过几次,2/3机会不跳闸啊,短路灵敏度高啊,什么的,但是实际应用是不是还有什么别的说法啊
回复