电流互感器的保护级如何选择
co1497324551351
2017年06月13日 11:53:54
只看楼主

请问各位大神,高压柜内电流互感器保护级10P10中后面的10如何选择,如果只知道开断电流是25KA

请问各位大神,高压柜内电流互感器保护级10P10中后面的10如何选择,如果只知道开断电流是25KA
电气范
2017年06月14日 09:46:12
2楼
坐等高手 学习下
回复
a396673967
2017年06月14日 11:30:41
3楼
学习了 谢谢分享
回复
天下唯吾曹孟德
2017年06月14日 22:21:36
4楼
根据最大整定值来选
回复
cmb178
2017年06月15日 06:35:06
5楼
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-15 06:36 编辑

电流互感器标准准确级为5P,10P;标准准确限制系数为5,10,15,20,30
10P20
P表示保护用,P前面的10,表示准确级;P后面的20,表示限制系数,是指电流误差大小
具体就是当一次电流是CT额定一次电流的10倍时,CT二次电流输出误差不大于20%

可以参考 《GB 20840.2-2014 互感器 第2部分:电流互感器的补充技术要求》中的5.6.202
回复
ly813
2017年06月16日 14:14:16
6楼
根据最大整定值来选
回复
xuexi999123
2017年06月16日 15:11:08
7楼

谢谢楼主分享
回复
liukai384
2017年06月26日 08:21:24
8楼
谢谢楼主分享!
回复
羽你飞扬
2018年01月08日 16:26:52
9楼

好东西学习了

回复
花样百出00
2018年01月08日 16:51:52
10楼

10P10是指10倍额定电流时其测量误差是小于或等于10%,其次是选择电流互感器的动稳定电流,你上述所说断路器开断电流为25KA,那短路最大电流应该略小于25KA,选互感器动稳定电流大于25KA就行了。

electricity

后面都说错了。。。

回复
kang123kang
2019年03月07日 16:11:42