请问各位大神,高压柜内电流互感器保护级10P10中后面的10如何选择,如果只知道开断电流是25KA
请问各位大神,高压柜内电流互感器保护级10P10中后面的10如何选择,如果只知道开断电流是25KA
2楼
坐等高手 学习下
回复
3楼
学习了 谢谢分享
回复
4楼
根据最大整定值来选
回复
5楼
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-15 06:36 编辑
电流互感器标准准确级为5P,10P;标准准确限制系数为5,10,15,20,30
10P20
P表示保护用,P前面的10,表示准确级;P后面的20,表示限制系数,是指电流误差大小
具体就是当一次电流是CT额定一次电流的10倍时,CT二次电流输出误差不大于20%
可以参考 《GB 20840.2-2014 互感器 第2部分:电流互感器的补充技术要求》中的5.6.202
回复
6楼
根据最大整定值来选
回复
7楼
谢谢楼主分享
回复
8楼
谢谢楼主分享!
回复
9楼
回复
10楼
10P10是指10倍额定电流时其测量误差是小于或等于10%,其次是选择电流互感器的动稳定电流,你上述所说断路器开断电流为25KA,那短路最大电流应该略小于25KA,选互感器动稳定电流大于25KA就行了。
回复
11楼
谢谢楼主分享
回复