如图 电流互感器二次侧S1端接入电源,那没电流互感器二次端S1,S2是否可以开路和短接呢?
如图 电流互感器二次侧S1端接入电源,那没电流互感器二次端S1,S2是否可以开路和短接呢?
2楼
严禁开路,可以短接
回复
3楼
xrg885 发表于 2013-10-30 07:55 严禁开路,可以短接为啥不可以开路?
回复
4楼
哎老弟,你把1次负载上级空气开关断开,换电流表可以开路没事我换过。如果没断开上1级空气开关你换电流表不可以开路,负责轻者烧换电流表,重者你小命完蛋!去看看电工基础这本书,有好处:P!
回复
5楼
励磁作用导致严禁开路!
O(∩_∩)O哈哈~
回复
6楼
这个图对吗?经互感器连接不能这么接吧?
回复
7楼
接法都有问题,还什么开路不开路的
回复
8楼
我听不懂LZ说什么,“
那没电流互感器二次端S1,S2是否可以开路和短接呢?都没了,还?”电流互感器有S1和S2吗
回复
9楼
开路?小命不要了吧
回复
10楼
不可以开路,开路后二次线圈引线两端间电压将很大
回复
11楼
电流互感器二次侧开路会感应高压,小心小命不保
回复