如图 电流互感器二次侧S1端接入电源,那没电流互感器二次端S1,S2是否可以开路和短接呢?
如图 电流互感器二次侧S1端接入电源,那没电流互感器二次端S1,S2是否可以开路和短接呢?
12楼
你不信可以,弄个电流互感器开路换电流变试试就知道啦,我们都是吓唬你的,你去试试没关系的:P
回复
13楼
这个接法肯定是没有问题的,问题是假如图中计量表没有安装或需要更换新表,那怎么办呢?是把电流互感器S1,S2短接呢?还是开路?想想S1带有电源线,好象也不等好S2短接,开路吧那也不行啊?有高手给说说?
回复
14楼
不能开路,会产生高压的
回复
15楼
电流互感器不能开路,电压互感器不能短路
回复
16楼
把电源开关断开就可以安装新表或换表了。
回复
17楼
配电小范 发表于 2013-10-30 14:39 我听不懂LZ说什么,“那没电流互感器二次端S1,S2是否可以开路和短接呢?都没了,还?”电流互感器有S1和S2 …那没电流互感器二次端S1,S2是否可以开路和短接呢///(那么)!
回复
18楼
在电工基础书上明白写明 电流互感器不允许开路,电压互感器不允许短路。为什么书中也交代的明白
回复
19楼
电流互感器二次侧绝不能开路
回复