关于电流互感器二次开路问题
英雄之城
英雄之城 Lv.11
2010年03月25日 10:57:43
来自于变压器
只看楼主

我在测量电流互感器一次直阻时,加了100A的电流,那么电流互感器二次侧需要短接吗另外为什么在给电流互感器打耐压时,二次侧为什么要封起来啊

我在测量电流互感器一次直阻时,加了100A的电流,那么电流互感器二次侧需要短接吗
另外为什么在给电流互感器打耐压时,二次侧为什么要封起来啊
免费打赏
y502x
2010年03月25日 11:52:35
2楼
CT二次开路会产生数百伏高电压!
回复
liang_720
2010年03月28日 00:30:04
3楼
二次侧开路会产生很大的电压,对人和设备造成伤害
回复
wdwlj268888
2010年03月28日 17:06:00
4楼
CT二次不允许开路
回复
dqzdhyl
2010年03月29日 09:11:13
5楼
CT二次不允许开路
:)
回复
hu2009nm
2010年03月29日 11:07:24
6楼
CT二次不允许开路:)
回复
w-j-z1390
2010年03月29日 11:12:10
7楼
电流互感器2次测禁止开路~!!!!
回复
yaoguizhong213
2010年03月29日 11:39:46
8楼
测量电流互感器一次直阻时,电流互感器二次侧需要短接.
在给电流互感器打耐压时,二次侧封起来为防止高压传导,打漏就传导到低压侧了。
回复
bw1976.sohu.com
2010年04月09日 22:02:35
9楼
有着样测直阻的吗?用双臂电桥就行了。
回复