我在测量电流互感器一次直阻时,加了100A的电流,那么电流互感器二次侧需要短接吗另外为什么在给电流互感器打耐压时,二次侧为什么要封起来啊
我在测量电流互感器一次直阻时,加了100A的电流,那么电流互感器二次侧需要短接吗
另外为什么在给电流互感器打耐压时,二次侧为什么要封起来啊
2楼
CT二次开路会产生数百伏高电压!
回复
3楼
二次侧开路会产生很大的电压,对人和设备造成伤害
回复
4楼
CT二次不允许开路
回复
5楼
CT二次不允许开路
:)
回复
6楼
CT二次不允许开路:)
回复
7楼
电流互感器2次测禁止开路~!!!!
回复
8楼
测量电流互感器一次直阻时,电流互感器二次侧需要短接.
在给电流互感器打耐压时,二次侧封起来为防止高压传导,打漏就传导到低压侧了。
回复
9楼
有着样测直阻的吗?用双臂电桥就行了。
回复