方向性继电器的死区及预防措施
最近一直在关心方向性继电器的问题,现在把我的思考和一些浅显的总结说出来供大家批评指正.首先方向性继电器是判断电压和电流的相角来进行方向判断的,那么当安装的保护点下口直接短路时,比如三相短路或者两相短路,那么短路相电压就降低为零,无法进行方向判断,因此存在死区.在我接触到的各种方向性继电器中,消除死区的办法主要是三个:1.利用记忆回路:记忆回路我在有的帖子上说过,在发电机的记忆过流保护中也用到,就是当工作电压突然由正常降低为0时,进继电器的此回路中的电流并不立刻消失,而是按50HZ的工频振荡,经过几个周期的振荡才逐渐衰减到0,这就给保护提供了时间.我们可以利用此电流或着此电流在电阻上的压降来构成记忆回路.最重要的是此记忆回路中的电流和原来电压的方向是相同的.所以才能进行正确的方向判断.2.利用其他非故障相电压,在发生两相短路时,虽然短路相的电压降低为0但是非故障相的电压还是很高的,我们可以把他引入到继电器中.例如:功率方向继电器采用的90°接线:A相功率方向元件 Ia Ubc B相功率方向