方向性继电器的死区及预防措施
lizhenbao_jinan
2006年02月23日 12:54:35
来自于继电保护
只看楼主

最近一直在关心方向性继电器的问题,现在把我的思考和一些浅显的总结说出来供大家批评指正.首先方向性继电器是判断电压和电流的相角来进行方向判断的,那么当安装的保护点下口直接短路时,比如三相短路或者两相短路,那么短路相电压就降低为零,无法进行方向判断,因此存在死区.在我接触到的各种方向性继电器中,消除死区的办法主要是三个:1.利用记忆回路:记忆回路我在有的帖子上说过,在发电机的记忆过流保护中也用到,就是当工作电压突然由正常降低为0时,进继电器的此回路中的电流并不立刻消失,而是按50HZ的工频振荡,经过几个周期的振荡才逐渐衰减到0,这就给保护提供了时间.我们可以利用此电流或着此电流在电阻上的压降来构成记忆回路.最重要的是此记忆回路中的电流和原来电压的方向是相同的.所以才能进行正确的方向判断.

最近一直在关心方向性继电器的问题,现在把我的思考和一些浅显的总结说出来供大家批评指正.

首先方向性继电器是判断电压和电流的相角来进行方向判断的,那么当安装的保护点下口直接短路时,比如三相短路或者两相短路,那么短路相电压就降低为零,无法进行方向判断,因此存在死区.

在我接触到的各种方向性继电器中,消除死区的办法主要是三个:
1.利用记忆回路:记忆回路我在有的帖子上说过,在发电机的记忆过流保护中也用到,就是当工作电压突然由正常降低为0时,进继电器的此回路中的电流并不立刻消失,而是按50HZ的工频振荡,经过几个周期的振荡才逐渐衰减到0,这就给保护提供了时间.我们可以利用此电流或着此电流在电阻上的压降来构成记忆回路.最重要的是此记忆回路中的电流和原来电压的方向是相同的.所以才能进行正确的方向判断.
2.利用其他非故障相电压,在发生两相短路时,虽然短路相的电压降低为0但是非故障相的电压还是很高的,我们可以把他引入到继电器中.
例如:功率方向继电器采用的90°接线:

A相功率方向元件 Ia Ubc
B相功率方向元件 Ib Uca
C相功率方向元件 Ic Uab
例如:方向阻抗继电器引入第三相电压的办法.
3.利用辅助保护,主要采用电流速断,来弥补这个死区.

大家继续参与,说说自己的看法.
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年02月23日 12:55:02
2楼
我打字打的手都痛了,呵呵
回复
flyseu
2006年02月23日 14:38:27
3楼
写的很好,顶!
回复
白龙行天下
2009年03月10日 15:26:23
4楼
有收获!:) :)
回复
huahua732
2009年05月08日 21:22:25
5楼
新的综自装置都有记忆功能,当电压大于3V,取正常电压,当小于3V时取记忆电压
回复
huahua732
2009年05月16日 22:18:13
6楼
对于现在的综自装置来说,利于记忆元件来消除距离保护近口三相短路的死区
回复
sxkangyafei
2009年10月23日 19:46:33
7楼
谢了楼主:L :call: :time: :lol
回复

相关推荐

APP内打开