[摘 要] 根据相关资料和事故分析,认为应根据国家及国际标准在低压电源总进线处装设RCD,并辅以等电位联结,以遏制我国居高不下的电气事故,并对与此相关的要求进行探讨。 [关键词] 电击 接地故障 漏电电流 RCD 等电位联结 一、问题提出 1999年12月湖北宜昌市某住宅由于去5楼的PE线在3楼与相线短接,致使5楼一住户女主人在使用电淋浴器时,不幸遭电击身亡。这是一起典型的接地故障造成的电击事故。2002年的一个雷雨天,某地一男子赤脚在卫生间使用镀锌钢管给水的水龙头时,一个雷闪击中屋顶,该男子即时毙命。雷电流沿卫生间外墙柱内引下线引下,给水管穿墙进入室内,雷电流的反击造成电击事故。2003年6月南方某大专院校一教工住宅楼水管带电,使该楼教职员工人心惶惶,不敢用水,其邻楼也相继有类似现象发生。经检查发现该楼一职工私自将自家N线接至电表箱金属外壳。电源进线采用TN-C-S接地系统,进入户内后,N线与PE线又连接起来,一旦该住户用电(进水管进户时没有与接地装置等电位联结),漏电电流流经PE线入地,水管与地之间形成电位差。 综合分析以上三起事件的起因,笔者认为,只
漏电电流为30mA家用漏电保护器安全吗?
家用漏电保护器一般家庭选择漏电电流为30 mA的。随着社会经济的发展,人民生活水平快速的提高和居住条件的改善,家中的各种电器越来越多,在使用中如何保障人身和家用电器安全是亟待解决重要问题,不容忽视。其中,正确选用和安装漏电保护器是简单经济、安全可靠的保障手段之一,因此,在民用住宅及电气设备保护中得到广泛的应用。家用漏电保护器在我国还是一项新技术、新事物,目前国家还没有统一的规范出来,在GB50096-99《住宅设计规范》中只要求住宅楼的总电源应具有漏电保护功能外,但对各住户没有具体规范。GB13955-92《漏电保安器安装和运行》也没有涉及家用漏电保护。这显然已不能满足国家构建现代化和谐住宅小区的需要。