寻求帮助 高压侧的漏电短路保护
我要做一台开关车间试验台控制柜已经有了一个草图具体是这样的380V电源进线到100A空气开关到100A交流接触器到试验变压器10KV)到高低压开关。二次中要求带电压互感器和电压表以及增加漏电保护功能短路保护功能 6KV10KV两套控制在同一个面板上。请问这个电压互感器与电压表怎么选择在10KV为什么根据什么选择型号,用几个怎么接线?漏电保护功能与短路保护功能说是要在高压侧用这种保护功能请问怎么做最简单的那种就行。(100A开关与100A交流接触器电流都是我拿到的草图中给定的大小)微机综合保护行忙怎么做谁能给说下谢谢一台开关车间试验台控制柜 是对的 只是通下380V的电源试验下变压器内部线是否接的正确别的没什么 10KV侧没什么负荷 只是要求高压侧有个漏电保护与短路保护 我现在对这个保护不知道怎么做想请大家给点意见。
基于二总线的漏电保护系统
基于二总线的漏电保护系统 2005-11-29 这篇文章被阅读了< 3 >次 摘要:阐述了二总线在井下漏电保护装置中的应用,通过总保护的微机对井下绝缘电阻的实时监控及总保护和分支出口保护之间的总线通信,快速判断出故障线路并及时隔离故障,从而全面提高了井下工作的安全。 关键词:漏电保护 二总线 零序电流 1 井下漏电保护现状我国大多数矿井电网一直沿用中性点不接地方式,随着井下供电线路的加长、电容电流的增大,发生故障时会造成单相接地电流大于20A,有的甚至超过70A,而《煤矿安全规程》中规定超过20A就应采取措施降低到20A以下,因而广泛采用中性点经消弧线圈并电阻接地系统。系统保护中,根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网实行两级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总
基于二总线的漏电保护系统.
摘要: 阐述了二总线在井下漏电保护装置中的应用,通过总保护的微机对井下绝缘电阻的实时监控及总保护和分支出口保护之间的总线通信,快速判断出故障线路并及时隔离故障,从而全面提高了井下工作的安全。 关键词: 漏电保护 二总线 零序电流 1 井下漏电保护现状 我国大多数矿井电网一直沿用中性点不接地方式,随着井下供电线路的加长、电容电流的增大,发生故障时会造成单相接地电流大于20A,有的甚至超过70A,而《煤矿安全规程》中规定超过20A就应采取措施降低到20A以下,因而广泛采用中性点经消弧线圈并电阻接地系统。 系统保护中,根据我国井下低压电网的运行情况,一般认为对低压配电网实行两级保护,级数再增加将没有使用意义。实行分级保护的目的是从人身、设备安全和正常用电的角度出发,既要保证能可靠动作,切断电源,又要把这种动作跳闸造成的停电限制在最小范围内。常用的漏电保护装置多为附加直流电源式保护和零序电流保护装置。总保护处安装附加直流电源保护,无论系统发生对称性漏电还是非对称性漏电,保护均能可靠性动作。分支出口处安装零序电流保护作为横