2楼
懂的朋友帮忙下
回复
3楼
41mA大与不大,不好说,要看下面线路多少,如果整幢楼(1000平方以上),每平方只有41μA,还可以吧?
如果线路绝缘不好,线路不规范,就不好说了。
回复
4楼
下面只有63A的空气开关,所以负载又没全部打开
回复
5楼
从配电箱的安装也可以看出该施工的粗糙工艺。建筑物的内部线路也不会好。线路绝缘不好,与导线质量和施工工艺有关。好好的检查一下吧。
回复
6楼
配电线路够乱,肯定有意想不到的惊喜。
回复
7楼
这线配的不咋样,从新整整。
回复
8楼
没有百分百绝缘的,
回复
9楼
建议进行分路拉闸测试。如果各分支上相比较差别不大,就是电线质量和安装问题;如果个别分支较大就应该仔仔细细查一下了。
回复
10楼
晕死,电气火灾漏电监控探测器,这要看看互感器的位置吧。
回复
11楼
施工质量确实很差。灯具、线路都会有泄露电流。我这里有一份资料上给的估算数据是:聚氯乙烯电线4mm2为:52mA/km;荧光灯安装在金属构件上为:0.1mA/km,木质和混凝土结构上为:0.02mA/km。
回复