照明箱的漏电流为什么这么大?
xuejun5000
xuejun5000 Lv.2
2011年08月23日 10:33:06
只看楼主

照明箱为什么漏电流这么大

照明箱为什么漏电流这么大

201108221008.jpg

免费打赏
xuejun5000
2011年08月23日 12:36:33
2楼
懂的朋友帮忙下
回复
lingxuct
2011年08月23日 13:01:50
3楼
41mA大与不大,不好说,要看下面线路多少,如果整幢楼(1000平方以上),每平方只有41μA,还可以吧?

如果线路绝缘不好,线路不规范,就不好说了。
回复
xuejun5000
2011年08月23日 13:23:24
4楼
下面只有63A的空气开关,所以负载又没全部打开
回复
yugzh168
2011年08月23日 14:10:00
5楼
从配电箱的安装也可以看出该施工的粗糙工艺。建筑物的内部线路也不会好。线路绝缘不好,与导线质量和施工工艺有关。好好的检查一下吧。
回复
gqchen09
2011年08月24日 10:11:05
6楼
配电线路够乱,肯定有意想不到的惊喜。
回复
xukaianna
2011年08月24日 10:52:08
7楼
这线配的不咋样,从新整整。
回复
say0715
2011年08月24日 10:57:50
8楼
没有百分百绝缘的,
回复
g3086309
2011年08月24日 11:50:44
9楼
建议进行分路拉闸测试。如果各分支上相比较差别不大,就是电线质量和安装问题;如果个别分支较大就应该仔仔细细查一下了。
回复
ahyjdq
2011年08月24日 11:58:36
10楼
晕死,电气火灾漏电监控探测器,这要看看互感器的位置吧。
回复
lizhong2003
2011年08月24日 13:03:26
11楼
施工质量确实很差。灯具、线路都会有泄露电流。我这里有一份资料上给的估算数据是:聚氯乙烯电线4mm2为:52mA/km;荧光灯安装在金属构件上为:0.1mA/km,木质和混凝土结构上为:0.02mA/km。
回复